空调机房防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心?
空调机房防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心?
2楼
帖子转移。
回复
3楼
看图集上倒是有状态反馈的
回复
4楼
问一下暖通专业的,他们应该知道这一点1
回复
5楼
看图籍04x501
回复
6楼
一般不反馈。只要空调机电源关闭即可。
回复
7楼
根据《火灾自动报警系统设计规范》中:对消防控制室和消防联动控制的要求:
6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;
6.3.9.2 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;
6.3.9.3 控制挡烟垂壁等防烟设施。
是需要将状态反馈到控制中心。
回复
8楼
请你看清楚:“关闭(空调)电动防火阀,并接收其反馈信号”,有没有70度防火阀是电动的??
回复
9楼
当然要
回复
10楼
并不是所有的都需要,根据设备专业的要求
回复
11楼
防火阀70,有的是需要连锁风机的,这些阀的状态必须返回。但不需要连锁电机的70阀不必返回。
回复