空调防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心
zhangwei.163.com
2006年03月28日 15:18:44
来自于防雷减灾
只看楼主

空调机房防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心?

空调机房防火阀70,是否需设置状态反馈到控制中心?
李兴龙机电科技
2006年03月28日 17:05:02
2楼
帖子转移。
回复
crazyboy
2006年03月28日 18:09:25
3楼
看图集上倒是有状态反馈的
回复
plainlife
2006年03月29日 08:41:40
4楼
问一下暖通专业的,他们应该知道这一点1
回复
李兴龙机电科技
2006年03月29日 12:17:37
5楼
看图籍04x501
回复
大鼻山
2006年03月29日 12:47:44
6楼
一般不反馈。只要空调机电源关闭即可。
回复
datanghk
2006年03月29日 15:45:04
7楼
根据《火灾自动报警系统设计规范》中:对消防控制室和消防联动控制的要求:

6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:

6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;

6.3.9.2 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;

6.3.9.3 控制挡烟垂壁等防烟设施。

是需要将状态反馈到控制中心。


回复
大鼻山
2006年03月29日 20:06:50
8楼


请你看清楚:“关闭(空调)电动防火阀,并接收其反馈信号”,有没有70度防火阀是电动的??
回复
vacisera
2006年03月29日 20:51:24
9楼
当然要
回复
ttzqb
2006年03月30日 09:18:58
10楼
并不是所有的都需要,根据设备专业的要求
回复
shjcll
2006年03月30日 10:56:45
11楼
防火阀70,有的是需要连锁风机的,这些阀的状态必须返回。但不需要连锁电机的70阀不必返回。
回复

相关推荐

APP内打开