求KYN28A燃弧试验技术条件相关内容
liuzongping
2011年03月03日 11:11:03
只看楼主

国网公司要求中置柜做燃弧试验才能入网招标,马上要组织型式试验了,求做过该项试验的技术条件及试制鉴定大纲相应内容。谢谢!

国网公司要求中置柜做燃弧试验才能入网招标,马上要组织型式试验了,求做过该项试验的技术条件及试制鉴定大纲相应内容。谢谢!
免费打赏
dylan3940
2011年05月13日 11:14:51
12楼

很详细,学习学习。建议给此工奖励土木币
回复
glh19966
2011年05月16日 13:02:57
13楼
沈高好像只能做20KA、1S
回复
glh19966
2011年05月16日 13:04:10
14楼
8楼很专业
回复
hfsanxin
2011年05月25日 11:23:12
15楼
西高所:50kA 1s 苏州所:40kA 1s 上海华通:31.5kA 0.5s
沈高所:20kA 1s 北京电科院:20kA 1s 东北电科院:20kA 0.5s







沈高能做到31.5KA 只能做0.1S
苏州所只能做到0.5s、

两家我都做过
回复
hfsanxin
2011年05月25日 11:24:45
16楼
西高完全没必要,楼上说的费钱费力,而且周期太长。去上海或者苏州做三个0.5可以吗?
回复
nisin1984
2011年06月16日 16:14:49
17楼
上海苏州好像做不了31.5的
回复
liuddk
2011年07月23日 22:40:30
18楼

我可以代理,按GB3906要求做,包过
回复
huangxb
2011年11月07日 10:59:03
19楼
兄弟,你太专业了,正在找这方面的资料。谢了!
回复
zpan2010
2011年11月14日 14:59:53
20楼

说得精典。业内人士。
回复
amyhaitun
2011年11月14日 17:04:49
21楼
您好楼主,我是专业做低压CCC认证和高压型式试验报告以及ISO体系认证的,今年来我做过很多高压开关柜的燃弧试验,至于您说的技术文件和试制大纲我这里也有,您要是需要的话可以联系我13522545595 崔女士 QQ:125992826
回复

相关推荐

APP内打开