去年设计的一个框架,抗震缝从中间把建筑分开成两个独立的主体,现在两个建筑物都向中间倾斜了,水平投影有30cm,很多填充墙都裂缝了,矮一点的那个主体的屋面已经顶上高的那个主体的柱子上去了。那个地方的基础持力层是粉土层,下面存在一个薄弱层,之前勘察的没有布上孔点,后来验槽的时候我们设计也没去,直接就签字了。不知道他们怎么操作的,稀里糊涂,现在非常担心,中间抗震缝那里的基础沉降很厉害,我很害怕,我怕坐牢,怎么办啊...
敲警钟啊!我们老师一再强调要小心签字呢,不过前面说了,单位负责,那就稍稍
放心吧
回复
34楼
结构有风险呀。作为结构人要小心呀,时时把握规范,多想想安全
回复
35楼
回去再看看勘测报告,里面没提到的话,问题不大,不是全责。
回复
36楼
有点恐怖,没遇到过,加固吧
回复
37楼
做咱这一行的还真是。。。。
回复
38楼
这个需要专家鉴定了,等责任认定好了再负赔偿责任
回复
39楼
不是还没倒吗?车到山前必有路,无需恐慌
回复
40楼
做结构需要谨慎
回复
41楼
结构设计难啊
回复
42楼
前车之覆,引以为鉴
回复