CT中2X300/5中的2X300是什么意思?
supergzj
Lv.5
2006年03月28日 13:21:37
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
如题
如题
免费打赏
互感器
2006年03月28日 18:55:03
2楼
当一次绕组为分段式,通过串、并联得到两种电流比时,就这种方法表示了:
一次绕组段数×一次绕组每段的额定电流/额定二次电流,A
对于楼主的2X300/5A来说,一次串联是300/5A,一次并联则是600/5A.