厂区消防问题
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2002年11月17日 10:56:00
只看楼主

一厂区内,自来水进水管为DN150,进管处压力水厂说能保证0.2MP,厂外部管线为DN200,厂内有一厂房6400M2,体积大于50000M3,属于二级丙类,按《消规》表8.2.2-2室外消防流量应为40L/S,厂房内的喷淋流量为28L/S,室内消防栓流量为10L/S,我打算做2套气压罐给水系统分别给室外消防栓和室内喷淋用,设一200立方的消防水池,室内消防栓由自来水直接供水,请大家帮我看看,有没有问题?

一厂区内,自来水进水管为DN150,进管处压力水厂说能保证0.2MP,厂外部管线为DN200,厂内有一厂房6400M2,体积大于50000M3,属于二级丙类,按《消规》表8.2.2-2室外消防流量应为40L/S,厂房内的喷淋流量为28L/S,室内消防栓流量为10L/S,我打算做2套气压罐给水系统分别给室外消防栓和室内喷淋用,设一200立方的消防水池,室内消防栓由自来水直接供水,请大家帮我看看,有没有问题?
免费打赏
crazyzhu
2002年11月17日 11:13:59
2楼
室外消防无须气压罐!
厂区室外消防一般采用低压制,室外管网完全可达到要求。(10m水压)
室内消防及自喷应保证前十分钟水量,作气压罐可以,但比较大,不知厂区有无水塔?
水塔可解决一切问题!
回复
ah-wangjun
2002年11月17日 11:17:17
3楼
厂内无水塔,室外消防流量是40L/S呀,DN150的管子能流出这么多水吗?
回复
dz-jie
2002年11月17日 12:11:37
4楼
可以。但室内在此水压下,5l/s水量恐怕危险。室外水池需做吸水口。
回复