大家好,小弟是新人,也才刚到甲方实习,很多地方不懂,希望能帮忙解惑,我发图片(在附件里),这样大家比较直观。我现在在跟进施工方做XX排水管网工程,所拍的图片排水工程,相关的疑问我写在附近里,希望能等到解答。 附件里是几天下来的施工工程图片,已经按顺序排了。有些问题我写在图片和下面文字里了,还有我没考虑到的,小弟只能请教请有经验的前辈们了,望回复解答。1、具体的排水管网施工流程是什么?各环节注意什么?

具体的排水管网施工流程是什么?各环节注意什么?

2、
管网接口做法要怎样才合理?

3、
施工方回填时,大挖机填土时分层回填填夯实,而不用专门的打夯机,这样可以吗?

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg

876a05e445609c227729.zip
4.6 MB
立即下载
免费打赏
chenwenjie-85
2011年03月03日 16:58:47
12楼

真的不错,我这施工,从来没有看见谁在水泥管下面垫水泥的,╮(╯▽╰)╭,都省掉了
回复
立德求索
2011年03月03日 17:32:51
13楼
看楼主照片里运到现场的是钢筋混凝土雨水管,其检验标准及尺寸参数参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009。.能在现场运用标准规范实地检验一下,机会还是非常难得的。
回复
ws0600
2011年03月03日 18:05:22
14楼
2#的先谢谢了。
1.排水,后面有和施工方强调了,还好他们有去执行。
2.窨井砌筑,说实话,我自己看不出好坏,我贴一张施工方后面做的,你看看他们施工质量如何.

未命名.jpg

3.回填,这块我们甲方现场领导前前后后找了施工方好多次了,终于照做了,但和每30公分一回填一夯实的标准,那是有点差距的,不过也不奢望施工方这样做,也太为难他们了。后面的管段施工方都分3层回填

回复
ws0600
2011年03月03日 18:11:42
15楼
1.毕竟这是厂区的雨水排水,又是隐蔽工程,质量要保证吧。
2.管头打毛,我还真没注意,多谢提醒。
回复
ws0600
2011年03月03日 18:14:20
16楼
呵呵,成本节省的事我还说不上话,做好监督就好了。
回复
ws0600
2011年03月03日 18:15:41
17楼
应该是土质问题,因为这片地区原来是池塘的
回复
ws0600
2011年03月03日 18:18:53
18楼
谢谢了,我下了这规范《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009,要好好看看了。
回复
lizhichuangye
2011年03月03日 19:09:17
19楼
施工时一定要注意及时排水,回填土应该层层夯实
回复
mokatsch
2011年03月03日 22:13:02
20楼
这个管道基础设计的太。。。。。。。。。。。。。。。。变态了。。。。。。。。
真是钱太多了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
直接用HDPE管多好。。。。。。。。。。。。。。。。。

大理石做层块是很正常的。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hero_ly
2011年03月03日 22:23:49
21楼
图片很不错,采用平基法施工,分成平基混凝土、安管、做管座和接口分四步进行,总的来说施工的还是可以的,尤其是管道基础的施工,如今已经很难找到这么实在的素混凝土+钢筋混凝土基础+管座了,不过从图片看至少还有以下几个问题:
1、沟槽排水问题:基础施工前应及时排除沟槽积水
2、管道接口做法欠妥:
钢丝网片水泥砂浆抹带是常用的平口钢筋混凝土管的连接方法,其施工流程为-----基础和管口凿毛洗净→浇筑管座混凝土→将加工好的钢丝网片插入管座的对口砂浆中→勾捻管内下部管缝→上部内缝支托架→抹第一层水泥砂浆→按钢丝网片→抹第二层水泥砂浆→勾捻管内上部管缝→养护。
操作要点
(1)抹带尺寸为:带宽200mm,带厚25mm,钢丝网宽度180mm。
(2)当管径≤50mm时,应刷去浆皮。
(3)抹带前先刷一道水泥浆,然后安装好弧形边模。
(4)第一层砂浆厚约15mm,抹完后稍凉有浆皮儿出现时,将管座内的钢丝网兜起,紧贴底层砂浆,上部搭接处用绑丝扎牢,钢丝网头应塞入网内使网表面平整。
(5)第一层水泥砂浆初凝后再抹第二层水泥砂浆,初凝后赶光压实。
(6)抹带完成后,应立即养护。
3、回填土问题:回填时沟槽内不得有积水,严禁带水回填,这点没做到;另外未分层回填夯实,使用挖机夯实也不正确。
还土时应按基底排水方向由高至低分层进行,同时管腔两侧应同时进行。沟槽底至管顶以上50cm的范围内均应采用人工还土,超过管顶50cm以上时可采用机械还土。还土时按分层铺设夯实的要求,每一层应采用人工摊平。
回填压实应逐层进行。管道两侧和管顶以上50cm范围内的压实,应采用薄铺轻夯夯实、管道两侧夯实面的高差不应超过30cm,管顶50cm以上回填时,应分层整平和夯实,若使用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上必须有一定厚度的压实回填土,其厚度通常不小于70cm。
4、很怀疑此管道的覆土厚度能否达到0.7米???
还有一些小毛病,就不说了!