排水管网工程坍塌:原因分析与防治办法
淼水水
淼水水 Lv.4
2019年05月17日 16:22:51
只看楼主

2018年4月20日18时53分,华富街道办事处辖区排水管网正本清源工程福中路17号国际人才大厦工点发生一起事故,造成1人死亡。 发生了什么?事故现场位于排水管网正本清源工程(八期)国际人才大厦点北侧沟槽内(靠酒店大堂出入口、车场出口西侧),4月20日17时许,工人谭某生(死者)负责清理沟槽底部的破碎井壁物及渣土作业。作业至18时16分许,突然靠近污水附近沟槽南侧(较深侧)发生边坡坍塌,并将谭某生掩埋。

事故发生后,施工单位组织现场工人进行自救,历时8分钟将谭某生从掩埋的土中救出,随后赶来的120现场进行救治,经抢救无效谭某生死亡。随后,福田区安监局、华富街道办、华富派出所、环水局赶赴现场,对事故原因展开调查。造成事故的原因是什么?

通过现场勘查、调查询问和科学分析,此起事故发生的直接原因是开挖沟槽时基槽不满足放坡条件情况下,施工单位未及时采取支护措施;间接原因是施工单位在进行沟槽开挖过程中未严格按照施工方案进行施工,隐患排查不到位,未能及时发现并清除沟槽内存在塌方的安全隐患

事故现场示意图

现场实景


如何避免类似事故再次发生?


土方坍塌防范


工程建设中的常见事故,经常发生在土方开挖工程中。


1.土方作业前,施工单位应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案,单位分管负责人审批签字。项目分管负责人组织有关部门验收合格签字后,方可作业。


2.土方开挖前,施工单位应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要求,制订防护措施。项目分管负责人审批签字后,方可作业。土方开挖时,施工单位应对相邻建(构)筑物、道路的沉降和位移情况进行观察。



3.施工单位应编制深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案,并组织专业人员审查。


4.施工单位应作好施工区域临时排水系统规范,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂可能发生滑坡、坍塌的地段,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取有效保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理采取降水措施,降低地下水位。


5.基坑(槽)、边坡和基础桩施工及模板作业时,施工单位应指定专人指挥、监护。出现位移、开裂及渗漏时,应立即停止施工,将作业人员撤离作业现场。待险情排除后,方可作业。


6.雨期施工时,施工单位应对施工现场和排水系统进行检查和维护,保证排水畅通。在傍山、沿河地区施工时,应采取必要的防洪、防泥石流措施。深基坑特别是稳定性差的土质边坡、顺向坡,施工方案应充分考虑雨季施工等诱发因素,提出预案措施


7.基础施工要有支护方案,基坑深度超过5米,要有专项支护设计。

8.开挖沟槽、基坑等,应根据土质和挖掘深度等条件放足边坡坡度。如场地不允许放坡开挖时,应设固壁支撑或支护结构体系。挖出的土堆放中坑、槽边距离不得小于设计规定,且堆高不超过1.5米。根据土质、沟深、地下水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑槽边距离,并不得小于1.5米。

9.挖土顺序应符合施工组织设计的规定,并遵循由上而下逐层开挖的原则,禁止采用掏洞的操作方法。


10.在低于地下水位作业时,应根据地质资料、开挖深度等确定排水或降水措施,并应在地下部分施工的全过程中,有效地处理地下水,以防坍塌。


11.下坑槽作业前,要查看边坡土壤变化,有裂缝的部分要及时挖掉;上下要走扶梯,不要在边坡爬上爬下,也不要从上往下跳;工间休息应在地面上;不准拆移土壁支撑和其他支护设施。


12.支护设施拆除时,应按施工组织设计的规定进行。通常自下而上,随填土进程,填一层拆一层,不得一次拆到顶。施工人员应时刻注意施工环境安全


及时发现指出违规现象

杜绝安全隐患

施工单位应该落实好主体责任

严格按照既定规划进行施工