【求助】停电后,柜体内的电容怎么放电?
kobe20041466
2011年03月02日 21:41:21
只看楼主

谁能帮忙回答一下,一个刚停电的整流器柜内,并联在二极管旁的电容器怎么放电啊?

谁能帮忙回答一下,一个刚停电的整流器柜内,并联在二极管旁的电容器怎么放电啊?
免费打赏
changyu1986
2011年03月03日 18:00:07
2楼
自然放电?。。。。
回复
dianqipanli
2011年03月03日 19:05:18
3楼
如果电压较低、电容量不大,可以直接用铜线短路放电;不过如果电容量较大,就得用一只电阻(50-100Ω)使其缓慢放电,防止电容被击穿。当然,如果不是安全电压,还得借助绝缘杆了。
回复
永无止境
2011年03月05日 09:12:45
4楼
这个问题是不是纯电路的问题?
如果是的话那就是电容慢慢放电了。
回复
ningdazhang
2011年03月05日 11:02:37
5楼
电容不大,用临时灯6W!电容大,用电阻500Ω以上!
回复
sai0600
2011年03月07日 08:59:44
6楼


大与不大的标准是什么?
能说下吗?
回复
lingxuct
2011年03月07日 17:43:37
7楼
一般设备在设计时应考虑到检修前“不留电容电压”,如不放心,请看清楚图纸,根据电容器容量和电压,用灯泡放电。
回复
辅导王
2011年03月14日 09:50:44
8楼
学习中
回复
mingweisheji
2011年03月14日 17:45:43
9楼
学习学习!支持支持!
回复
linxin406
2011年03月17日 13:59:57
10楼
能不能借助接地线对地放电?我们调变压器电压时,为了避免变压器中的残留电荷以及电容补偿柜中的电压对人的伤害,采用相应电压等级(10KV或35KV)的接地线放电。接地线一端接地线,另一端与需要放电的部位接触放电。
回复

相关推荐