关于CAST池出水管是否设置电动阀门
cmb007
cmb007 Lv.2
2006年03月28日 10:46:54
只看楼主

笔者现在正在施工的一个CAST工艺污水厂,在施工CAST池出水管设置阀门上存在2种意见:1、应该设置电动阀门,便于分别控制各CAST池排水;2、只设置手动阀门就可以了,原因是CAST池出水由滗水器来控制,阀门为常开,阀门只是维修时使用。如果这样这可节省1/3的阀门采购费用。 不知各位对此有何高见?

笔者现在正在施工的一个CAST工艺污水厂,在施工CAST池出水管设置阀门上存在2种意见:
1、应该设置电动阀门,便于分别控制各CAST池排水;
2、只设置手动阀门就可以了,原因是CAST池出水由滗水器来控制,阀门为常开,阀门只是维修时使用。如果这样这可节省1/3的阀门采购费用。
不知各位对此有何高见?
dk401
2006年03月28日 11:44:21
2楼
进水设置电动阀门,出水确实可以用滗水器控制,设置手动阀门即可。
回复
99113222
2006年04月20日 08:10:50
3楼
设置手动就可以了
回复
niyihai
2006年04月21日 08:15:33
4楼
这要看楼主最终采用什么类型的滗水器了,如果采用无动力、依靠重力排水的浮筒式滗水器、浮动式重力滗水器,就需要安装电动阀门了。
我的建议是:应安装电动蝶阀。因为,这样在后期采购滗水器时有很多的选择、比较的余地,届时省出的钱比现在节省的钱还要多!即使省不了太多,以后调试、运行也方便呀!
回复
tianlei810209
2006年04月21日 14:01:35
5楼
目前采用浮筒式的滗水器比较少了
不过楼上的意见却是不错,值得学习!
回复
peakye
2006年05月12日 12:29:29
6楼
滗水器的形式不同,池子设计也会不同的,我想在采购阀门之前,采用哪种滗水器应该已经定下来的。
然后采用楼上说的方法定阀门。其实关键还是电气预留了就行了。
回复
沙漏不漏沙
2007年01月20日 11:10:58
7楼
向您介绍一种结构最新颖的专利滗水器!
请点击链接:
http://co.163.com/forum/content/1868_584559_1.htm
回复

相关推荐