【疑惑】被一个傻傻的困惑缠绕了很久,求各位解答?
xinbo222
xinbo222 Lv.2
2011年03月02日 19:52:14
只看楼主

最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:

最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊!
后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~


[ 本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
免费打赏
一阵风
2011年03月03日 11:18:43
12楼
1、并联不起作用;
2、你现在的电缆完全满足空调运行只需要;
3、你现在用的电缆为非标(我买过这样的东西,害人不浅)。
回复
zlg215
2011年03月03日 12:35:16
13楼
我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!~
回复
qibo12
2011年03月03日 13:43:20
14楼
能换电缆就换电缆吧.若并一根电缆心里总是不舒服.
回复
scauxp2008
2011年03月03日 14:15:06
15楼
静观,学习下
回复
夏季森林
2011年03月03日 16:01:53
16楼
三相32.5KW的空调,额定电流应该在60A左右。
看看下面的表,16平方的线,通过60A电流在各种条件下都是没问题的。所以,只要接线牢固,就可以放心的用。
yjv-1.jpg
yjv-2.jpg

[ 本帖最后由 glbglb2008 于 2011-3-3 16:04 编辑 ]
回复
sp先生
2011年03月03日 16:14:10
17楼
1、根据计算应该使用截面积不小于25平方的铜芯电缆
2、电缆并联使用最好等截面;等长度;同材质,这样能提高利用率,如果用YJV5*6的电缆并联,只能起到2根YJV5*6的承载流量
回复
jack126
2011年03月03日 16:28:40
18楼
学习中 不太明白、
回复
koalabear
2011年03月03日 16:36:54
19楼

空调启动电流会比较大,这个功率配16MM2的电缆有点偏小,最好用25的。如果是32.5KW的机组最后运行起来只有1/4的电流,我觉得不是很可信,除非你冷负荷小,机组根本不用满负荷运行。
回复
liubaimin001
2011年03月03日 17:06:54
20楼
没有问题的,电缆长期工作温度最小的也有65度,高的90度,热点太正常了,如果不热说明电缆选大了,太浪费
回复
liubaimin001
2011年03月03日 17:09:56
21楼
YJV电缆长期工作温度为90度,你手摸着热最多50、60度,肯定不会有90度啊,绝对安全
回复