【疑惑】被一个傻傻的困惑缠绕了很久,求各位解答?
xinbo222
xinbo222 Lv.2
2011年03月02日 19:52:14
只看楼主

最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:

最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊!
后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~


[ 本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
免费打赏
z425286480
2011年03月02日 19:56:47
2楼
我觉得问题不大
我之前也用过啊
电缆一点点小发热正常
再说距离这么短
问题不大
下面的看法呢?
回复
gdx8785
2011年03月02日 19:57:00
3楼
1)需要知道运行电流值
2)测量一下"发热"的温度
3)关心一下YJV电缆的允许工作温度
4)电缆并联使用的前提是:等截面;等长度;同材质.
回复
xinbo222
2011年03月02日 20:02:54
4楼
谢谢!
感谢楼上两位大哥的热心解答,运行电流值在58A左右!再次感谢!~
回复
panlizuanyong
2011年03月02日 20:06:25
5楼
如果电缆截面是符合标准的合格产品,20米距离,32.5KW电机容量也准确无误的话,应该没有问题。
回复
humingchen
2011年03月02日 23:38:43
6楼
能凑合着使好像
回复
zhuaiyin
2011年03月03日 00:25:11
7楼
并6平方的线不行,小于16平方的一半,这样并上去6平方的线也是没用的,没有电流通过的。(具体是怎么说的不记得了,这个只是大概意思,如有不对的地方各位老大来指点下)
回复
arrowyan
2011年03月03日 09:19:28
8楼





为什么6平方的线没电流通过????
回复
houzaixiang
2011年03月03日 09:25:44
9楼
电流58A不是运行时电机功率的1/4,看其说明书怎样的,电缆微微热,是可以的
回复
混在电气
2011年03月03日 10:16:22
10楼
只要电缆是国标的,这个电流是没有问题的。
回复
refuel
2011年03月03日 11:13:22
11楼
电缆并联使用的前提是:等截面;等长度;同材质