只看楼主

RT03G101-1第60页上写道:当梁结构平法施工图中加腋部位的配筋未注明时,其梁腋的下部斜纵筋为伸入支座的梁下部纵筋根数n的n-1根(且不少于两根),并插空放置;其箍筋与梁端部的箍筋相同。混凝土结构构造手册第129页写道:连续梁的支托的倾斜钢筋一般为:当双肢箍筋时,采用2%%13012;当四肢箍筋时,采用4%%13012。倾斜钢筋总截面面积不小于跨中钢筋总截面面积的1/4。并且两本书上的配图中的钢筋锚固长度也略有不同。请问一下:梁垂直加腋和梁的支托是同一个概念吗?我配筋应该参照哪本书?

RT

03G101-1第60页上写道:
当梁结构平法施工图中加腋部位的配筋未注明时,其梁腋的下部斜纵筋为伸入支座的梁下部纵筋根数n的n-1根(且不少于两根),并插空放置;其箍筋与梁端部的箍筋相同。

混凝土结构构造手册第129页写道:
连续梁的支托的倾斜钢筋一般为:当双肢箍筋时,采用2%%13012;当四肢箍筋时,采用4%%13012。倾斜钢筋总截面面积不小于跨中钢筋总截面面积的1/4。

并且两本书上的配图中的钢筋锚固长度也略有不同。请问一下:梁垂直加腋和梁的支托是同一个概念吗?我配筋应该参照哪本书?
免费打赏
cadxzhou
2011年03月05日 09:58:04
2楼
所谓“设计”就是想一个办法。书上的说法只是作者的意见,不是规范的规定。最终如何设计还得由自己决定。不过,我不赞成采用加腋梁,因为加腋的结果会导致“强梁弱柱”对抗震不利。当然这也只是我的个人意见,仅供参考。
回复
kayllen
2012年04月26日 11:19:06
3楼

垂直怎么会导致“强梁弱柱”呢?梁已经变为变截面,跟等截面的情况是不一样的。加腋使梁柱都变为变截面,塑性铰总不会出现在加腋部分,那就是梁与加腋部分、柱与加腋部分弯矩的比较了,一定会存在一定范围的加腋坡度满足使柱比梁强。
回复
ch0819014116
2015年09月28日 10:36:53
4楼
怎么是强梁弱柱,明明是强节点。
回复
huanyu_830615
2015年09月28日 11:15:10
5楼
谢谢楼主的无私分享
回复
jjw5201314
2022年09月08日 15:54:26
6楼

现在的构造手册上说,不小于梁伸进支托的钢筋直径和根数,相比之前大了好多