塑壳断路器,真空断路器,空器断路器,负荷开关,在选用的时候怎么选呢?请大家指教!!
塑壳断路器,真空断路器,空器断路器,负荷开关,在选用的时候怎么选呢?请大家指教!!
2楼
怎么没人顶呢?自己顶一下了!!
回复
3楼
一则涵盖的内容太多
而则能说清楚的也不多
回复
4楼
面也太广拉吧,涵盖了高压、低压各个领域。不太好讲,一时半会说不清。低压来说国内常选用空气开关,国外常选用熔断器式负荷开关。高压在重要用户,主要设备用真空断路器,一般线路环网、分支选用负荷开关。
回复
5楼
呵呵,可能是我没说清楚,主要是低压部分,100A以上的情况。因为我看厂家资料里这几种开关的壳架电流互相交错,就不知道在交错时候改选用那种开关,塑壳断路器,真空断路器,空气断路器, 都属于断路器系列,那负荷开关是属于那种系列呢?
回复
6楼
应该是开关系列
回复
7楼
呵呵,终于搞明白了,真空断路器主要用于6、10kV,塑壳断路器主要用于100A至1250A,甚至1600A;空器断路器(框架式)主要用于630A以上;负荷开关前加容断器其功能相当于断路器,负荷开关的功能介于隔离开关和断路器之间。
回复
8楼
要说清楚这件事,,也不知打多少字。。
可不可以说得细点啊
回复
9楼
好!顶起来
回复
10楼
真空断路器主要用于6、10kV,塑壳断路器主要用于100A至1250A,甚至1600A;空器断路器(框架式)主要用于630A以上;负荷开关前加容断器其功能相当于断路器,负荷开关的功能介于隔离开关和断路器之间。
有高手总结下么?
回复
11楼
塑壳断路器主要用于16A至630A,甚至800A,建议630A以上条件许可还是用框架式真空断路器(630A~6300A)
回复