两台电机同步的编程(求助)
yanyucai2006
2006年03月27日 22:18:43
只看楼主

求教各位大虾,两台独立的电动机(参数一致)分别驱动两套同样的机械设备前进和后退.现在要将两台设备同时同步前进和后退,要求前进和后退过程中位移偏差很小.才能达到控制要求.问用S7400如何编程.是调速电机.我的邮箱:YANYUCAI2006@163.COM

求教各位大虾,两台独立的电动机(参数一致)分别驱动两套同样的机械设备前进和后退.现在要将两台设备同时同步前进和后退,要求前进和后退过程中位移偏差很小.才能达到控制要求.问用S7400如何编程.是调速电机.我的邮箱:YANYUCAI2006@163.COM
免费打赏
sam-1729
2006年03月28日 11:29:23
2楼
要用变频器控制吧
回复
hcb
2006年03月28日 22:08:16
3楼
教材上有吧?
回复
yanyucai2006
2006年03月29日 12:56:11
4楼
目前是这样作的,要求联动时PLC读出1#的转矩(从SIMENS变频装置),发送给2#作为2#的给定值.但是这样做的效果仍然不太理想.如果没有这两台电机中间的机械连接部分(电磁离合器)仍然不能实现同步.能否帮助在一级程序中做一个位置控制的PID调节器,使其能实现同步(最好是曾经作过这样控制的成熟的范例给提供一个).
回复
liufengjian2008
2006年03月29日 20:01:12
5楼
你的 可以呀
回复
fuzzy0925
2006年03月29日 20:36:29
6楼
无论是采用同样的转矩还是采用同样的频率,都不能保证设备同步。
回复
hkdz2005
2006年03月30日 18:39:48
7楼
可以作闭环控制即可,需要可以联系0371-66961197
回复
zjxuefeng2006
2006年05月12日 09:14:02
8楼
电机有配速度反馈吗?
如果电机与变频器构成一个闭环,应该能行的
回复
zqhhz
2006年05月19日 09:30:56
9楼
本来我以为用负荷分配就可以了,仔细看看可能要用运动控制系统(伺服控制),要不用同步电机试试。多大的电机啊?伺服控制目前功率都不大的,15kw以下的。
回复
rxf760916
2006年05月19日 11:04:28
10楼
好,可以考虑在移动运行轨道上安装位置PID调节系统,再通过PLC特定的程序运行,输出同步驱动信号来满足你的需要,也可以采用二台驱动控制器机械力矩的同步来满足你的要求。
回复
yyc1974141518
2006年06月01日 21:49:50
11楼
两台电机功率为75KW,都是变频调速电机.没有移动运行轨道.有编码器位置反馈.能否用PCS7中的S7400软件做出这个同步程序(例如用几个PID调节器实现).该设备为步进式加热炉装钢机.能否提供帮助.我的邮箱:yanyucai2006@163.com