水源地源热泵技术专题
gooddisc
gooddisc Lv.5
2006年03月27日 19:51:25
来自于热泵工程
只看楼主

  通过井水作为载体,使系统与浅表土壤进行能量交换。冬天,提取井水中的热量,夏天,提取井水中的冷量,把室内冷热量通过井水从另一口井回灌至地下的一般称为双井回灌。  单井回灌,就是井水抽出经过热量交换后又回灌到原来同一口井中。单井回灌的原理,为井中间设一隔板,下部潜泵抽水,上部回灌。  关于单井回灌和双井回灌的看法众说不一,有说单井回灌是地下水源热泵的发展趋势,也有说单井回灌有致命缺陷,关于这点,您怎么看? 

单井回灌技术看法投票帖 http://co.163.com/forum/content/1721_445708_1.htm

地源水源热泵技术资料 http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200609052762/index.htm
  
  下面是水源热泵原理图,如果做开题报告的话用得着,贴上去很漂亮的!

1143460272304.jpg

免费打赏
xia_0405
2006年05月11日 17:32:58
22楼
说实话!我被13楼的地质要求吓傻了!“粗沙、卵石地层,静水位20m,降深5m时出水量100t/h”这种要求不知上哪儿找?而且如果你们真在极寒或极热地区做过井距10米没连续工作没有热积累,大死我不信!

4月29日本地政府曾召集会议研讨水源热泵的应用问题,最后对其中四个方面达成共识:
1、回灌率达到?%
2、水体污染的安全措施
3、地质影响
4、热积累的极限
虽然是地方法规,但我觉得可以共勉,具体数据恕不提供!
45度回灌?可能吗?
回复
gooddisc
2006年05月13日 09:25:25
23楼
楼下的朋友,你的地方是指哪呀?北京吗?
回复
zhpan811
2006年05月15日 10:10:53
24楼
楼主是哪位?这是我们公司的资料!
回复
tassadar0529
2006年05月15日 13:39:32
25楼
未经公司允许,随意把资料发到网上你要小心啦~~
回复
gooddisc
2006年05月15日 16:49:51
26楼
哦,泄密了!麻烦楼主删了。
回复
wangxin0306
2006年05月15日 20:16:43
27楼
你可以加入我QQ471667928,大家可以互相交流一下
回复
wanggang1005
2006年05月16日 20:17:32
28楼
单井回灌做一个败一个,唉,恒有源和富尔达有一拼呀...
回复
gooddisc
2006年05月17日 14:54:48
29楼
怎么就败了呢?没眼光!
回复
langren6688
2006年05月23日 22:41:29
30楼
一、 总则
1、 本技术规范的使用范围,仅限于本工程水源热泵+冰蓄冷系统的冷源设备及系统,它提出该系统设备本体及辅助配合设备的功能,设计参数、结构、性能及安装、自控和调试等方面的技术要求。
2、 本技术规范提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提代符合本技术规范和有关最新标准的产品,保证工程安装质量符合设计要求及本技术规范要求和最新标准。
3、 投标方如对本技术规范有异议,应以书面形式在技术规范的意见和与技术规范的差异中明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改,如招标方不同意修改仍以招标方意见为准。
4、 在签订合同后,招标方保留对本技术协议书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合,如提出修改具体项目由招标方、投标方双方商定。
5、 本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
二、 系统概况与总体要求
1、 工程概况:枕依千年古运井,俯瞰普哈丁公园,地处文昌东路、运井东路、解放南路要道枢纽,总面积为33000m2,由四星级酒店客房、高级商务间、大型中西餐饮、温泉沐浴中心、豪华夜总会、各类会议设施、品牌酒吧、精品商铺、时尚步行街等多种功能设施组成,并按照准五星级的标准营建。
2、 空调机组技术指标:满足该工程井水温度与流量的工况(具体参数见机组参数表)的前提下,水源热泵主机的制冷、制热量必须满足总要求。每天利用夜间谷谷价电完成不少于200m3 45℃以上卫生热水的制取工作。机组台数依据各厂家系统设计进行合理选择。典型设计日逐时冷、热负荷值如下:
回复
qd-renhe
2006年05月23日 23:24:54
31楼
恒有源自主研发的单井抽灌技术以地下水为介质,采集周围土壤中的热能。地下水在地下经过封闭的换热器换取热量后,即刻、就地、原位回灌。因此不消耗水,不污染水,也不会破坏地下水的正常分布,最大限度降低了对地下水资源的依赖程度,从根本上避免了多井抽灌造成的问题。单井抽灌与多井抽灌的本质区别在于,单井抽灌以地下水为介质,利用浅层土壤中的地能而不是地下水中的能量,因此能源更可靠。
  值得学习