各位高手,1、GMP药厂中有设备需要做除尘处理,请教如何计算除尘风量呢及局部排风?2、再请教个问题:洁净室的室内吊顶高度设定有什么原则么?(即如何定洁净室内吊顶高度?)新手啊,。 多谢!望指点下!
各位高手,
1、GMP药厂中有设备需要做除尘处理,请教如何计算除尘风量呢及局部排风?
2、再请教个问题:洁净室的室内吊顶高度设定有什么原则么?(即如何定洁净室内吊顶高度?)
新手啊,。 多谢!望指点下!
2楼
完全可以按照GMP设计规范来做。粉尘比较重的车间,比如粉碎间就得全排风,里面的粉尘较重,还有清洗间之类的地方的湿度大,最好的排掉。如果你设计有整体排风机箱,就可在房间内装一个吸顶式格栅排风口,也可以弄个排风夹墙或者回风竖井。有些大车间有的机器产尘就得局排。
至于风量算法,就得看你所要求的净化级别,不过一般GMP车间高点的要求是万级,低点的差不多有三十万级,按照级别净化换气次数来定风量,至于层高,看图纸空间不是很大,如果机器没有特定高度要求,一般定在2.5米到2.8米间,如果是大间,让室内感觉不到空间压抑感,还得弄高一点,不过风量就变得有点大了。另外,图纸设计的回风位置在房间不是很均布,这样室内风就有很多死角,也就是说有些地方测不起级别,温湿度可能也达不到要求。全图没看完,只看到几个回风竖井,做出来没有回风夹墙美观。
回复
3楼
多谢高手指点,再问下那些局部排风的风量怎么算的啊?
上面只是局部图纸,其他没传上来 呵呵!
回复
5楼
多谢高手指点,再问下那些局部排风的风量怎么算的啊?
上面只是局部图纸,其他没传上来 呵呵
回复
6楼
有些时候排风是不是可以按照排风罩的面积,按一定风速计算,其实很多都是经验值了。真正效果还要等业主使用过后的效果了。
回复
7楼
排风量一般是根据排风罩的面积来计算,根据排风罩距离产尘点的高度选取合适的罩口风速(可查阅相关的资料)来计算,要注意的是排风量计算出来后得比较根据换气次数或冷负荷计算出的送风量比较,若送风量小于排风量,就要增加送风量以保证房间正压。
回复
8楼
回复
10楼
局部排风按照断面风速考虑,手册上有,
回复
11楼
除尘需要分析下工艺设备产尘的性质再决定。计算上需要考虑吸风罩的大小,距离,断面风速等,由于净化区为封闭房间,还要考虑风量平衡。
回复