【讨论】关于“CT的二次回路不允许开路”的理解
xianfeng301
2011年03月01日 22:10:12
来自于继电保护
只看楼主

RT,问大家几个问题:1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。2、“CT的二次回路不请允许开路”可不可以这样理解:CT相当于一个变压器,初中时学过电压跟匝数成正比,电流跟匝数成反比。因为CT二次侧电流小,因此匝数多,所以可能有大电压,所以不能开路。这样理解对吗,因为标准解释中什么磁通量什么的好复杂。3、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样是正确的吧。

RT,问大家几个问题:

1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。
2011年04月29日 10:31:14
32楼
学习了 理解的更透了
回复
paopaoxing
2011年04月29日 15:47:17
33楼
和各位老师学习了
回复
tracies
2011年04月30日 15:30:05
34楼
电流互感器不允许开路 电压互感器不允许短路 就是为了防止过高电压吧
回复
gouqinjin
2011年05月01日 15:06:15
35楼
我同事被开路的高电压打过,很难受的说:)
回复
laohan98765
2011年12月21日 19:25:39
36楼
学习继电保护的第一天就要求我们:工作中CT不能开路;PT不能短路。
回复
yuan_li1980
2012年01月05日 11:24:07
37楼
回复
limiao123
2012年02月07日 15:08:52
38楼
说的比较透彻,学习
回复
tailuning
2012年04月05日 09:30:39
39楼
很好.比较全面了.
回复
jczdh
2012年04月05日 10:36:21
40楼
大家说的都很对,个人认为在任何情况下CT都不要开路的好,往小的说是烧坏CT,往大的说可能造成不可想象的事故。