加湿器电导率的问题
若云制冷
2011年03月01日 21:32:10
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家一个问题:加湿器的电导率最低和最大分别是多少?太了会怎样?小了会怎样?如何进行针对性的改善?

请教大家一个问题:加湿器的电导率最低和最大分别是多少?太了会怎样?小了会怎样?如何进行针对性的改善?
免费打赏
hr8088
2011年03月02日 13:43:41
2楼
 楼主说的是电极加湿器吧,电极式加湿器适用最佳水质的导电率为300~450 us/cm之间;水质的导电率低时,加湿器长时间不能够达到额定加湿量;水质的导电率过高时,加湿桶消耗过快。
回复
hr8088
2011年03月02日 13:45:10
3楼
l
电极式加湿器使用一般的自来水,水的导电率要维持在 125 1250us/cm 之间。
l
水质的等级依国际水质含钙、镁等离子的评比( mmol/l )或德国水质评比( DH )的标准如下:
软水:
最大到 1.3 mmo1/1 ;最大到 7 ° DH
微量硬水:
1.3
2.5 mmo1/1 间; 7 14 ° DH
一般硬水:
2.5
3. 8 mmo1/1 间; 14 21 ° DH
超量硬水:
3.8
mmo1/1
以上; 21 ° DH 以上
其它国际换算单位:
1
° DH = 1.78 ° ( 法制 )
1 ° DH = 1.25 ° ( 英制 )
1 ° DH = 1.05 ° ( 美制 )
1 ° DH = 10mg/l CaO
1 ° DH = 17.9mg/l
CaCO3 (ppm)
回复
若云制冷
2011年03月02日 20:52:44
4楼
l
电极式加湿器.自来水的导电率要维持在什么范围?每个人的说法理解都有差异?那这个参数是否有个标准的范围呢?谢谢楼上两位的热情支持!
回复
wufukaiqz
2011年03月03日 21:28:29
5楼
谢谢了
回复
jsq_meiqiang
2011年06月15日 12:08:39
6楼

苏州美强电子科技有限公司
工业加湿器供应商
您的支持将会换来我们的回报!
回复
co1504152550379
2017年08月31日 12:27:48
7楼
长期出现水垢(水质)问题,可预置(加装)设备,为阻垢,即防止结垢物质进入系统或虽然进入系统而无效(结垢能力减弱或消除),不同方法和效果迥然不同,专业人士的建议18513318471
回复
co1504152550379
2017年08月31日 12:32:49
8楼
达不到湿度要求,耗电增加,虽然排污动作,但是排不出来!
回复