大楼外面搭了个疏散钢梯,要做接地吗?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2011年03月01日 16:23:43
只看楼主

疏散钢梯大概二层楼高,搭建在大楼外墙上,这个钢梯要做防雷接地吗??我自己觉得钢梯跟大楼内部的电气设备和金属物没有连接,主要就是防雷电了,但是防雷电怎么防呢?在附近打接地极,把钢梯连到接地极行吗?

疏散钢梯大概二层楼高,搭建在大楼外墙上,这个钢梯要做防雷接地吗??

我自己觉得钢梯跟大楼内部的电气设备和金属物没有连接,主要就是防雷电了,但是防雷电怎么防呢?

在附近打接地极,把钢梯连到接地极行吗?
mzwl2009
2011年03月01日 16:28:31
2楼
上面那种做法我自己觉得有点搞不清楚,就是雷电打到钢梯时:

1、雷电流能靠导入接地极完全泄放掉吗?
2、并没有办法安装任何防护电器来切除雷电流,人的接触电压应该还是会很大

以上2条可能考虑的有些不对,请指正
回复
z1g2d3
2011年05月05日 10:02:51
3楼
这方面的知识不太懂
回复
xzg5921
2011年05月09日 12:13:12
4楼
别的什么都不用考虑,只考虑防雷就可以了。
回复
z64987090
2011年05月09日 13:09:30
5楼
问题描述不详细,首先你这个大楼高度,疏散钢梯设置位置。这些都描述不清楚,怎么让人帮你解决。跟防雷接地连接其实很简单,在就近的引下线做个预留点连接就行了。
回复
aidexianqi
2011年05月09日 17:41:59
6楼
如果大楼的防雷设施能保护到钢梯,那么就不需要考虑太多了吧。
回复
wboy8759
2011年05月09日 17:53:15
7楼
要做接地连接的,防雷电感应。
回复
zfhwlr
2011年05月09日 19:05:08
8楼

我也是这么认为的。
回复
rk5707
2011年05月09日 19:13:58
9楼
我认为 应该接上!
回复
y502x
2011年05月09日 23:35:45
10楼
要做接地连接的
回复
淮岸听风
2011年05月10日 08:59:29
11楼
与主接地网相连,防雷接地要做的。
回复

相关推荐

APP内打开