在雨蓬中,主梁与次梁之间的连接是刚接,还是铰接???看过几份计算书,即有考虑刚接,也有按铰接考虑的。到底是刚接合理,还是铰接合理呢?咱们不妨讨论讨论。希望各高手参与!为此,我用3d3s建了3个雨蓬模型。如下:假设:不考虑重力、活载、地震及雪载影响(将质量密度设为0),只承受风载。基本风压:0.5,体型系数:-2.0,C类地区,标高:4.5m。模型一:固接,不带拉杆。 [ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑
在雨蓬中,主梁与次梁之间的连接是刚接,还是铰接???看过几份计算书,即有考虑刚接,也有按铰接考虑的。到底是刚接合理,还是铰接合理呢?咱们不妨讨论讨论。希望各高手参与!
为此,我用3d3s建了3个雨蓬模型。如下:
假设:不考虑重力、活载、地震及雪载影响(将质量密度设为0),只承受风载。基本风压:0.5,体型系数:-2.0,C类地区,标高:4.5m。
模型一:固接,不带拉杆。
[
本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑 ]
12楼
我始终按铰接处理,但对于雨棚这样结构类型的次梁,感觉只做绕3轴的单元释放就可以。
另外,设计雨棚时候如果使用拉杆,一定要在主梁的最外侧设置一根通长的次梁(节点为刚接),这样才能让拉杆控制所有主梁。(每根主梁均设置拉杆的除外)
[
本帖最后由 bbkong 于 2011-8-13 01:35 编辑 ]
回复
13楼
新手前来学习了!
回复
14楼
学习一下了,谢谢大家!
回复
15楼
铰接安全些,但是实际上都是焊接的,次梁截面很小抵抗弯矩不足以承受主梁传递来的力
回复
16楼
受教了,谢谢分享
回复
17楼
我的原则是能铰接的情况下尽量不要刚接,真正的刚接实际做做法中很难做到。
回复
18楼
建个群,大家讨论下
回复