雨蓬:刚接、铰接大讨论
xiaoma008
xiaoma008 Lv.3
2011年03月01日 16:13:25
来自于3D3S
只看楼主

在雨蓬中,主梁与次梁之间的连接是刚接,还是铰接???看过几份计算书,即有考虑刚接,也有按铰接考虑的。到底是刚接合理,还是铰接合理呢?咱们不妨讨论讨论。希望各高手参与!为此,我用3d3s建了3个雨蓬模型。如下:假设:不考虑重力、活载、地震及雪载影响(将质量密度设为0),只承受风载。基本风压:0.5,体型系数:-2.0,C类地区,标高:4.5m。模型一:固接,不带拉杆。 [ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑

在雨蓬中,主梁与次梁之间的连接是刚接,还是铰接???看过几份计算书,即有考虑刚接,也有按铰接考虑的。到底是刚接合理,还是铰接合理呢?咱们不妨讨论讨论。希望各高手参与!
为此,我用3d3s建了3个雨蓬模型。如下:
假设:不考虑重力、活载、地震及雪载影响(将质量密度设为0),只承受风载。基本风压:0.5,体型系数:-2.0,C类地区,标高:4.5m。
模型一:固接,不带拉杆。雨蓬固接.JPG
雨蓬固接.JPG

[ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑 ]

雨蓬固接.JPG

5de19adeea5cb0b93e7d.rar
97.1 KB
立即下载
免费打赏
xiaoma008
2011年03月01日 16:16:22
2楼
模型二:铰接,不带拉杆

雨蓬铰接.JPG

[ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑 ]
回复
xiaoma008
2011年03月01日 16:23:31
3楼
模型三:铰接,带拉杆

雨蓬铰接带拉杆.JPG
回复
xiaoma008
2011年03月01日 16:31:30
4楼
从三个模型的内力图上,不难看出:铰接的情况下,拉杆只对其所连接的主梁产生贡献。各个主梁各自为战,与实际不符。因此,我的意见倾向于固接,但,由于施工质量的吧,主梁和次梁很难达到完全固接,完全传递弯矩,可以参照铰接算出的结果,适当加大。
但不带拉杆的情况下(或者每根主梁都配有一根拉杆),设计成铰接,也是可以的,只是这样得出的支座反力会大些,结构更安全些罢了。
以上是本人的一点拙见。希望高手批评指导!

[ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:41 编辑 ]
回复
xiaoma008
2011年03月01日 16:57:48
5楼

我们遇到的大部分情况是:次梁直接焊在主梁上。
回复
nahe27
2011年03月02日 13:31:22
6楼
刚接的情况很难做到,除非要做出相应的构造措施!
回复
ilobe
2011年03月06日 12:30:55
7楼
谢谢楼主!
回复
fei---jia
2011年03月16日 19:06:31
8楼
学习了。。。。
回复
fei---jia
2011年03月16日 19:07:58
9楼
学习了。。。。
回复
fei---jia
2011年03月16日 19:11:22
10楼
学习了。。。。
回复
yx_zcj
2011年08月07日 18:03:12
11楼
楼主的帖子好,有一家之见。这种分享的精神值得欣赏。
回复