在雨蓬中,主梁与次梁之间的连接是刚接,还是铰接???看过几份计算书,即有考虑刚接,也有按铰接考虑的。到底是刚接合理,还是铰接合理呢?咱们不妨讨论讨论。希望各高手参与!为此,我用3d3s建了3个雨蓬模型。如下:假设:不考虑重力、活载、地震及雪载影响(将质量密度设为0),只承受风载。基本风压:0.5,体型系数:-2.0,C类地区,标高:4.5m。模型一:固接,不带拉杆。 [ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑
在雨蓬中,主梁与次梁之间的连接是刚接,还是铰接???看过几份计算书,即有考虑刚接,也有按铰接考虑的。到底是刚接合理,还是铰接合理呢?咱们不妨讨论讨论。希望各高手参与!
为此,我用3d3s建了3个雨蓬模型。如下:
假设:不考虑重力、活载、地震及雪载影响(将质量密度设为0),只承受风载。基本风压:0.5,体型系数:-2.0,C类地区,标高:4.5m。
模型一:固接,不带拉杆。
[
本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑 ]
2楼
模型二:铰接,不带拉杆
[
本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:20 编辑 ]
回复
3楼
模型三:铰接,带拉杆
回复
4楼
从三个模型的内力图上,不难看出:铰接的情况下,拉杆只对其所连接的主梁产生贡献。各个主梁各自为战,与实际不符。因此,我的意见倾向于固接,但,由于施工质量的吧,主梁和次梁很难达到完全固接,完全传递弯矩,可以参照铰接算出的结果,适当加大。
但不带拉杆的情况下(或者每根主梁都配有一根拉杆),设计成铰接,也是可以的,只是这样得出的支座反力会大些,结构更安全些罢了。
以上是本人的一点拙见。希望高手批评指导!
[
本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 16:41 编辑 ]
回复
5楼
我们遇到的大部分情况是:次梁直接焊在主梁上。
回复
6楼
刚接的情况很难做到,除非要做出相应的构造措施!
回复
7楼
谢谢楼主!
回复
8楼
学习了。。。。
回复
9楼
学习了。。。。
回复
10楼
学习了。。。。
回复
11楼
楼主的帖子好,有一家之见。这种分享的精神值得欣赏。
回复