新手问一个关于仪表通讯的问题
wxfx
wxfx Lv.3
2011年03月01日 15:50:00
来自于继电保护
只看楼主

做电力工程多年,见变电所里后台监控系统越来越多,想学习一些这方面的知识,提高一下自己,因为没有做过,问几个基础的问题,谢谢各位师傅:假设我现在有一台仪表,具备485通讯口,电脑具有串口,即232口,配有一个232/485转接头。我需要监测其数据,需要些什么硬件、软件,做些什么工作?是不是需要一个组态软件,需要仪表通讯规约?然后呢?怎么做?有没有相关的链接、可下载的简单软件推荐一下。谢谢大家!

做电力工程多年,见变电所里后台监控系统越来越多,想学习一些这方面的知识,提高一下自己,因为没有做过,问几个基础的问题,谢谢各位师傅:
假设我现在有一台仪表,具备485通讯口,电脑具有串口,即232口,配有一个232/485转接头。

我需要监测其数据,需要些什么硬件、软件,做些什么工作?
是不是需要一个组态软件,需要仪表通讯规约?然后呢?怎么做?有没有相关的链接、可下载的简单软件推荐一下。谢谢大家!
免费打赏
wxfx
2011年03月01日 16:58:21
2楼
怎么没有人回答,自己顶顶
回复
gdzjpjq2011
2011年03月01日 21:01:04
3楼
1、要该仪表的通讯规约,主要看 通讯数据的类型及格式,比如485口的起始位、校验位等,这些说明书有。如下
1.1 上位机(电脑)为主机,仪表为从机。从机采用中断方式接收数据,查询方式发送。异步串行通讯, RS-485接口,半双工,起始位1位,数据位8位;无校验位,2位停止位或1位校验位(偶或奇),1位停止位;波特率19200BPS或9600BPS。
1.2 采用MODBUS-RTU通信协议。
设置测试软件或监控软件有用。

2、看例子:例如一仪表的MOBUS规约:
2.1 功能码03
2.1.1 读时间
发送:06 03 00 0C 00 03 CRC
返回:06 03 06 …… CRC(具体数据省略)
2.1.2 读定值数据
发送:06 03 00 00 00 06 CRC
返回:06 03 0C …… CRC(具体数据省略)
21.3 读电能数据
发送:06 03 00 06 00 0C CRC
返回:06 03 0C …… CRC(具体数据省略)
注:固定格式,读时间或读定值或读电能

2.2 功能码04
2.2.1 读实时数据
主机:06 04 00 00 00 10 CRC
从机:06 04 1E …… CRC (具体数据省略)
注:起始寄存器地址为0000-000F,字长度为0010-0001,字节长度为字长度*2;

2.3 功能码10
4.3.1 写定值(不包括电能和时间)
主机: 06 10 00 00 00 06 0C …… CRC (数据省略)
从机: 06 10 00 00 00 06 CRC
注:起始寄存器地址为0000,字长度为0006,字节长度为0C,不支持其他数值!
2.3.2 写有功电能1
主机: 06 10 00 06 00 02 04 …… CRC (数据省略)
从机: 06 10 00 06 00 02 CRC
注:起始寄存器地址只能为0006,字长度只能为0002,字节长度只能为04,不支持其他数值!
2.3.3 写有功电能2
主机: 06 10 00 08 00 02 04 …… CRC (数据省略)
从机: 06 10 00 08 00 02 CRC
注:起始寄存器地址只能为0008,字长度只能为0002,字节长度只能为04,不支持其他数值!
2.3.4 写有功电能3
主机: 06 10 00 0A 00 02 04 …… CRC (数据省略)
从机: 06 10 00 0A 00 02 CRC
注:起始寄存器地址只能为000A,字长度只能为0002,字节长度只能为04,不支持其他数值!
2.3.5 写时间
主机:06 10 00 0C 00 03 06 …… CRC (数据省略)
从机:06 10 00 0C 00 03 CRC
注:起始寄存器地址只能为000C,字长度只能为0003,字节长度只能为06,不支持其他数值!
2.4 功能码11
功能:查询设备类型
主机表示你的电脑问仪表的内容,从机表示仪表回的信息。临控后台也是不断的问你想要的信息,然后处理一下,显示来你想要的量。对通讯简单入门还是很快的(可处理很)
回复
gdzjpjq2011
2011年03月01日 21:09:39
4楼
续:
可处理常见的问题。
另还要注意接口电压:485接口DC0.3-5V之间,正规厂家一般有DC4-5V.接线时注意有+与-。232接口有DC9V。

回复
wxfx
2011年03月02日 07:48:50
5楼
谢谢!!!
回复
power44_power
2011年03月02日 17:41:03
6楼
报文得到之后,就是如何把报文通过软件解析成我们常规监测的数据了,这个可能要借助一些开放的后台监控软件,好多国内保护厂家做的后台,他们的软件是开放式的,没有授权等等的限制,安装调试好就能尝试使用。

回复
wxfx
2011年03月04日 16:34:14
7楼
谢谢。。。。。。。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年07月04日 17:35:04
9楼
了解较少,加强学习。
回复

相关推荐