请问消防系统在什么情况下要设置稳压装置?
cangboshao
cangboshao Lv.4
2006年03月27日 11:21:17
只看楼主

请问各位高手,有消防系统的情况下,什么时候要设稳压装置?

请问各位高手,有消防系统的情况下,什么时候要设稳压装置?
免费打赏
cangboshao
2006年03月27日 11:44:34
2楼
稳压系统是稳压泵加气压罐?还是二者单独设置即可?
请高手解答
回复
hmily1983to
2006年03月27日 15:06:13
3楼
消防系统(特别是高层消防系统)肯定要设稳压的,如消防水箱,就是起稳压作用的,而设气压罐的时候是一定要设稳压泵的,因为除了稳压外还可以做为气压罐的补水泵!
回复
cangboshao
2006年03月27日 15:22:04
4楼
我觉得压力不稳定的情况下才要设稳压装置
楼上的朋友,你对消防水箱的作用理解,我有点意见,它是满足火灾前十分钟消防水量的
回复
cangboshao
2006年03月28日 10:16:55
5楼
大哥,大姐们:有知道的麻烦告诉小弟一声呀,感激不尽!!!!
回复
shao
2006年03月28日 12:02:08
6楼
对于高层建筑来说(尤其是超高层),消防水箱不仅是提供10min用水量,还有保持系统静压的作用.由于建筑立面上的要求,水箱设置高度很难满足高规7.4.7.2条的要求.这时就需要设置稳压设备了.
稳压设备有国标的图集,包括水泵和气压罐.
回复
cangboshao
2006年03月28日 13:03:13
7楼
水箱设置高度不够,应该是不能满足水压,这时是要设加压泵.为什么要设置稳压设备呢?
6楼的朋友,能说清楚吗?
谢谢了
回复
shao
2006年03月28日 16:27:58
8楼
设置稳压设备的目的是在火灾初期(消防主泵启动前)确保具有足够压力的30S的用水量进行火灾扑救.换句话说,在这30S内,可以把消防系统理解成常高压系统.
这个目的是通过气压罐来实现的.我个人的理解,规范这里强调的是”即时性”,如果没有气压罐,火灾发生时,系统压力下降,启动加压泵或者主泵是一样的,都需要时间.
回复
xfd831
2006年03月28日 16:31:20
9楼


气压罐起稳压作用,如果就单单一个气压罐放在那里是没有用的;
稳压泵向管网提供压力,如果少了气压罐,则这个压力波动比较大。
回复
cangboshao
2006年03月29日 09:17:52
10楼
shao 兄,你的意思是,只要有消防系统就必须设设稳压装置
可以这样理解吗?
回复
cangboshao
2006年03月29日 09:25:30
11楼
xfd831兄:稳压装置是稳压泵加气压罐一起使用,放在屋面水箱那和地下水池都可以吗?
效果有什么不同?
回复