家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
52楼
现在家电设备基本都是II类设备,双重绝缘了,干嘛还要用1P+N了,不明白.
回复
53楼
进户线一般都是几芯的?
回复
54楼
普通住户一般用3芯的。
回复
55楼
地板回答得很清楚了,顶!
回复
56楼
每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;------照明回路用1P断路器,插座回路用1P+N、漏电电流为30mA的漏电保护器。
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;------见过空调插座用2P断路器的,也见过空调插座用1P+N、漏电电流为30mA漏电保护器的。
回复
57楼
如果按规范安装是不会出现这种情况的。每户进户安装末级漏电保护器,单元安装二级漏电保护器,每幢住宅电源进线处安装一级(总)漏电保护器。末级动作电流小于等于30mA,二级动作电流100mA-300mA,一级动作电流300mA-500mA,形成完整的三级漏电保护装置。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-7 21:43 编辑 ]
回复
58楼
是这样的,认同关点!
回复
59楼
跟负荷有关,民用建筑小康住宅的也就按8到10个千瓦计算,10平方以下的不满足要求
回复
60楼
嗯,进来学习下~~
回复
61楼
住户照明开关,最好用1P+N的漏电开关!因为一般设计都把照明不选漏电,后来结果是一户照明漏电越级跳闸!
回复