【讨论】关于家庭装修用1P还是2P空开的疑问
sfmuzi
sfmuzi Lv.3
2011年03月01日 14:00:19
来自于照明工程
只看楼主

家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?

家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
免费打赏
淮岸听风
2011年05月24日 10:14:16
62楼
有说1p+n切N线,有说不断开,哪个对啊?
回复
jiming_m
2011年05月24日 12:20:02
63楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
guaner1024
2011年05月26日 20:25:49
64楼
说的是入户线最少10平方
回复
zhuwensh
2011年05月27日 10:59:45
65楼
照明回路用1P断路器,除空调插座外,插座回路用1P+N、漏电电流为30mA的漏电保护器。空调柜机插座回路也用2P.
回复
wangguoqi2002
2011年06月03日 22:25:14
66楼


指每套住房,即每户
回复
xxf158
2011年06月05日 21:44:15
67楼
回复
qq6567798
2011年06月13日 15:11:41
68楼
住宅工程的照明和插座配电,一般都是照明1P,插座1P+N的呀
回复
whq9317
2011年06月14日 17:23:05
69楼
我也有同样的疑问。我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范,DPN开关是指1P+N(一根相线加一根中性线),而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。我问设计人员到底是1P+N还是2P,结果他说我的问题可笑,要我好好学学。郁闷。。。。。。
回复
intertu
2011年06月15日 15:41:23
70楼
除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
回复
liming888888
2011年06月19日 20:08:53
71楼
根据《住宅设计规范》GB50096-1999 中
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复

相关推荐

APP内打开