大家听说或见到过这种装置没?名称:PT及微机消弧消谐过电压保护装置请教大家这种装置的原理?具体作用?
大家听说或见到过这种装置没?名称:PT及微机消弧消谐过电压保护装置
请教大家这种装置的原理?具体作用?
2楼
我来解答一下吧,说的不行的地方请大家指教。
这套装置属于高压一次系统保护,用于中性点不直接接地系统。
1.当线路上出现间歇性弧光接地的时候,由于造成的高频震荡和过电压,极其容易使线路上比较薄弱的环节绝缘降低,进而造成短路,这套装置通过采集PT二次侧的电压信号,判断后通过接触器让发生弧光接地的这一相直接与大地相连,变为没有弧光的金属性接地,按国家规程可以运行两个小时。
2.对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高3倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT高压线圈经其自身的接地点流入大地,在这一瞬间电压突变过程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振,这时这套装置上的消谐就起到作用。
如果你要装这套装置,一定要看清有没有消谐,如果没有,千万要装上,否则很容易造成谐振。
这是我对这套装置的看法,如果还有疑问,我尽力解答。
回复
3楼
多谢楼上朋友工作原理的解答,还有些问题期盼解答!
现在我附上它的一次接线图!
对于图中的红笔所圈是何设备,作用是什么?
回复
4楼
1.从左边看起,左上面的圈是一个放电间隙,左下面的圈氧化锌非线性电阻,它们两个共同组成一个过电压保护装置(有间隙氧化锌避雷器),用于线路过电压和操作过电压保护。
2.然后就是右边的圈,它也是氧化锌非线性电阻,不过这个作用有点大了,它是装置本身的一个保护,当该装置本身出现误动,也就是装置接触器动作相不是线路上弧光接地的那一相,那么就出现两相短路现象,这时熔丝要熔断,熔断后的过电压和能量要被它吸收,如果这个非线性电阻做的不好的话,那么就有可能造成柜体爆炸!
3看接触器下面有个圈(你没有圈上),那是一个电流互感器,当接触器动作后,它显示的是系统线路的对地电容电流。
此装置切记!当系统正常运行时,此装置就相当于一个PT柜,此时可以分合GF。当系统运行装置动作后不可拉下GF,因为有一个接地电容电流,有几十个安培吧,拉闸的后果大家都知道的,呵呵。
回复
5楼
对了,楼主可不可以把这个装置的型号给我看一下?让我帮你看看这套装置的可靠性大不大,因为据我所知,现在这套装置生产厂家太多了,正规的也就那么几家。
回复
6楼
楼上真是高人啊
回复
7楼
好的,非常感谢你的解答和提醒!
使我对这种设备有了全新的认识!
该设备型号是XHG-6/160!
现在用在电厂6KV厂用工作母线上!
回复
8楼
呵呵,此设备生产厂家不错,是可以信赖的产品。
回复
9楼
6~35kV智能消弧消谐选线综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面均比消弧线圈有较大的提高。可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35kV配电网中。
本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单项开关等组成一套自动控制系统。采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确的查找并切除故障线路。技术先进,运行可靠。
其主要功能如下:
1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。
2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。
3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
4)能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命。
5)能够迅速准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。
6)具有TV切换功能。
回复