大家好,我在一个设计中遇到这样的问题,想请教各位朋友,它是一个21层的医院,属于一类高程,有826个床位,按规范,每个床位生活给水定额取400L/(床.d),那么我是不是计算给水管管径时候,直接826*400,求得总的用水量,还是乘一个同时使用系数?这只是病房床位的用水量,是不是还要加上其他在此医院上班人员的用水量以及来此看病但并不住医院的人员的用水量。那么这样排水的量不是很大吗?请各位帮忙!谢谢!
大家好,我在一个设计中遇到这样的问题,想请教各位朋友,它是一个21层的医院,属于一类高程,有826个床位,按规范,每个床位生活给水定额取400L/(床.d),那么我是不是计算给水管管径时候,直接826*400,求得总的用水量,还是乘一个同时使用系数?这只是病房床位的用水量,是不是还要加上其他在此医院上班人员的用水量以及来此看病但并不住医院的人员的用水量。那么这样排水的量不是很大吗?请各位帮忙!谢谢!
还有,我怎么计算该医院的室外消火拴和水泵结合器呢?我初次做这么高的建筑设计,以前没有做过,大家帮忙!
2楼
这个用水定额只是计算总用水量时采用,比如日用水量、时用水量
计算管径需要用设计秒流量,按卫生器具计算
回复
3楼
用水量就是这么算呀
水泵接合器按10~15L/s计
回复
4楼
菜鸟!
你好!那总的用水量计算有什么用,为什么不用设计秒流量公式计算,算出总的秒流量不久可以了吗?麻烦你了!
回复
5楼
总用水量为水池或水箱容积计算。设计秒流量为选择管径
回复