我碰到一个小区,现在要新建一栋建筑,建筑高度23.5米,以前已有多栋建筑,建筑高度均为23米,已有消防水箱,容量满足本期要求。那我这次能不能不做消防水箱呢?照理消防水箱要放在建筑物最高点,如果是合用的话也应该是在最高建筑物的最高处设置,可是对于这一条我也没有找到具体规范要求。对于多层,消防水箱只要求有重力出水就可以了,23.5和23米相差很小,23米建筑上的消防水箱也能满足23.5米建筑内最高点消火栓的重力出水了,我觉得也可以不再多设个消防水箱了,只是不在屋顶做实验用消火栓罢了,大家以为如何??给些建议吧!
我碰到一个小区,现在要新建一栋建筑,建筑高度23.5米,以前已有多栋建筑,建筑高度均为23米,已有消防水箱,容量满足本期要求。那我这次能不能不做消防水箱呢?
照理消防水箱要放在建筑物最高点,如果是合用的话也应该是在最高建筑物的最高处设置,可是对于这一条我也没有找到具体规范要求。
对于多层,消防水箱只要求有重力出水就可以了,23.5和23米相差很小,23米建筑上的消防水箱也能满足23.5米建筑内最高点消火栓的重力出水了,我觉得也可以不再多设个消防水箱了,只是不在屋顶做实验用消火栓罢了,大家以为如何??给些建议吧!
2楼
不可以
在屋顶要设消防水箱和试验消火栓
回复
3楼
补充说明:
这个小区室外消防管道是连同的,各个建筑消火栓管道都接自小区内室外消火栓管道,各栋建筑的消火栓管道可以说是连通的,像连通器类型
楼上的朋友:屋顶要设试验用消火栓规范也只是说的宜,而且平屋顶才设啊。如能能保证使用要求,为什么一定要设消防水箱呢?
回复
4楼
去掉损失,消火栓肯定不出水了,这怎么可以,一切应以实际应用为准啊,不能以过关为准啊,可以在一期的消防水箱间内设置一套气压给水装置就一切都解决啦,也花不了多少钱,主要看看有没有地方放;
回复
5楼
谢谢楼上提出损失这一点,不过23.5米建筑最高层消火栓高度估计也就在20米左右。23米建筑上水箱水位与20米之间高差该有4米左右。多层水箱重力出流就可以,前期一个消火栓出水流量达到3L/s就不错了,这样计算管路要1000米才能消耗掉4米损失。
这个问题我真的吃不准,规范上也没有查到这类说明。
回复
6楼
问题尚未解决,请兄弟姐妹多做讨论啊~
回复
7楼
在一期的水箱间加一套增压稳压设备就行了
单靠水箱重力肯定满足不了消火栓出水压力要求
回复
8楼
同意4楼,7楼朋友的意见,保险起见,在老的水箱增加稳压设备比较妥当
回复
9楼
关键涉及到费用……
回复
10楼
你把它架高500不就好了,哈哈
回复
11楼
必须设加压才可以。