断路器壳架等级的选用?
taoxin1397
Lv.4
2011年03月01日 09:37:31
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
断路器的额定电流我知道是大于整定电流的1.1倍选择,但壳架等级怎么选呢,要是计算的整定电流是50A的话我选择CM1-63/63A还是选择CM1-100/63A呢?
断路器的额定电流我知道是大于整定电流的1.1倍选择,但壳架等级怎么选呢,要是计算的整定电流是50A的话我选择CM1-63/63A还是选择CM1-100/63A呢?
免费打赏
humingchen
2011年03月02日 23:43:35
12楼
选大的,咱们国家标63不一定就能到63
回复
jztgg
2011年03月03日 06:33:58
13楼
选大一个等级,工作环境温度可能很高,如室外的箱变,实际容量要减小的。
回复
z1g2d3
2011年05月05日 10:13:33
14楼
觉得选用100可靠些
回复
asd880821
2011年05月05日 15:44:07
15楼
学习了!!
回复
yellow365
2011年05月06日 03:42:33
16楼
建议选100/50的 整定50就50 干嘛要上63 另外 63框架多用于小电机配电