断路器壳架等级的选用?
taoxin1397
taoxin1397 Lv.4
2011年03月01日 09:37:31
来自于断路器
只看楼主

断路器的额定电流我知道是大于整定电流的1.1倍选择,但壳架等级怎么选呢,要是计算的整定电流是50A的话我选择CM1-63/63A还是选择CM1-100/63A呢?

断路器的额定电流我知道是大于整定电流的1.1倍选择,但壳架等级怎么选呢,要是计算的整定电流是50A的话我选择CM1-63/63A还是选择CM1-100/63A呢?
免费打赏
王海祥
2011年03月01日 11:02:41
2楼
我选CM1-63/63A
回复
掌中兲坣
2011年03月01日 11:34:30
3楼
个人认为,一般在这种处于临界的电流的断路器的选择,还是选择大一个等级的壳架电流比较好!比如63/63A 就选择100/63A
回复
warcloud
2011年03月01日 11:48:00
4楼
个人感觉:
框架电流大小决定这个断路器的尺寸,在改造的时候,尽量选择和以前一样的框架电流,这样孔都不用打了,直接用现成的。其他的应该没有什么问题
回复
taoxin1397
2011年03月01日 13:14:38
5楼
嗯,这个选大选小图审还没有提过。
回复
蛋腚
2011年03月01日 14:37:10
6楼
个人认为,一般在这种处于临界的电流的断路器的选择,还是选择大一个等级的壳架电流比较好!比如63/63A 就选择100/63A, 我同意。
回复
yayacs1980
2011年03月01日 15:26:58
7楼
这种情况 建议选100的
回复
tianwei19820725
2011年03月01日 15:48:51
8楼
临界的我都会选大一点,其实塑壳断路器我都是按照100选的,统一型号
回复
taoxin1397
2011年03月02日 14:03:17
9楼
哦!谢谢不过价钱可能不一样哦!
回复
rijv
2011年03月02日 16:54:07
10楼
我选CM1-63/63A
回复
rijv
2011年03月02日 16:56:11
11楼
87584925
回复

相关推荐