图纸简介: 该图是某电子厂万级洁净室的空调系统轴测图。现在已经通过验收合格。实际等级可以达到千级。 附件名:20063111142040928909.zip 文件大小:43K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
该图是某电子厂万级洁净室的空调系统轴测图。现在已经通过验收合格。实际等级可以达到千级。
附件名:20063111142040928909.zip
文件大小:43K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
是立体的吗??画出这种立体图真不容易,一般都画单线的
回复
3楼
我想问一下该图是用天正 还是浩晨 还是鸿业 画的啊 是自动生成的吗?
回复
4楼
谢谢大家赏光,给面。。我用的是CAD来画的哦。。,有需要,给我留言啊,谢谢
回复
5楼
呵呵,画得不错。是先画立体图然后西南轴测图吧?
回复
6楼
楼主真是高人!
回复
7楼
谢谢大家..差不多吧,你们的作品呢?有的可以给我介绍介绍啊.
回复
8楼
其实画立体图有很多方法的,软件也很多的.就看你喜欢什么样的.CAD\3D\....都不错的.
但是建议大家先学好CAD,他也有很强的三维功能.他的软件不大,需要的配置也不是很高..适宜大众人群学习的..
回复
9楼
楼主好厉害啊!佩服!
我也想试试 这样出施工图,真有点创意!
回复
10楼
最好有设计参数,如循环风量、换气次数、新风换气次数等等
请问高效过滤器效率级别是多少?
还有噪音怎样控制?能控制在65分贝以下吗?
回复
11楼
高效过滤器的级别是1000级的。为了保证洁净室的洁净度。循环风量去的是45次每小时。新风取的是循环风量的15%。噪音控制通过隔离。密闭。和在送风口的静压箱来控制的。65分贝是没有问题的