电缆硫化
luanshaohai66
2006年03月27日 00:43:02
来自于行业脉动
只看楼主

各位大侠:有谁知道电缆硫化设备的厂家及技术。先谢谢各位了!(电缆外皮破损,局部硫化)

各位大侠:
有谁知道电缆硫化设备的厂家及技术。先谢谢各位了!(电缆外皮破损,局部硫化)
免费打赏
jjmhappy
2006年03月27日 14:08:59
2楼
把你的帖子顶起来,希望有人解答
回复
luanshaohai66
2006年03月27日 20:53:49
3楼
难道这个问题很难吗?没有生产这种电缆硫化设备的厂家吗?
回复
eighth95812
2006年03月29日 14:47:13
4楼
局部硫化,还有这样的设备啊,一般都是整根的,其实只有橡套电缆才叫硫化,塑料电缆只能叫交联啦,有用硫化灌来把整根电缆装进去硫化的,有用热水直接在生产线上硫化的,塑料交联也是专门的密闭箱,局部怎么硫化,不知道有没有这样的设备,学习一下
回复
luanshaohai66
2006年03月30日 00:30:13
5楼
是橡套电缆。我们的设备需要来回移动,这样很容易造成电缆破损!

回复
eighth95812
2006年03月31日 14:56:41
6楼
橡套电缆一般耐磨性能还是比较好的吧,煤矿等场所经常用到这种电缆,破损了的话,我想外皮破损只要不是绝缘破损,应该影响不大吧,做个防水防机械磨损处理好了
回复
luanshaohai66
2006年03月31日 21:37:24
7楼
电缆是在设备移动过程中被挤压坏的,做一般的绝缘处理,无法解决根本问题!你说的放水、防机械耐磨处理是采用什么工艺?
谢谢你!
回复
lncable
2006年04月03日 21:06:10
8楼
内层采用橡胶自粘带处理,中层加绕不同PVC电工胶带,外层采用带热熔胶热缩套管处理就可以了,只不过处理后的弯曲半径可能会大些
回复
luanshaohai66
2006年04月04日 21:33:55
9楼
首先我要谢谢你!
这些我们都使用过!效果不理想!加热后的热缩管在经常弯曲的的情况下,容易断裂,尤其是在冬天,使用不了几天就不行了!

回复
cgh5123
2006年04月10日 19:26:59
10楼
光处理护套是不行的,芯线选择也很必要
回复
xwj8652
2008年08月05日 16:18:49
11楼
我们厂引进了一套橡套电缆硫化热补设备。可以将破损电缆进行现场硫化,压号。
回复

相关推荐

APP内打开