问:一个校区供水系统,直接接自市政给水管,分别有两个方向进口,管径均为DN150,并设有止回阀,因市政给水压力不足,仅能供至3层,现校区要使用,必需满足供至5层,甲方打算再增加一市政进口,采用无负压变频增压给水设备直接从市政管吸水向校区给水管网增压,问:进口选多大管径,此设备的流量及扬程应选多少?假定外部市政管网的流量满足要求。答案:A DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
问:一个校区供水系统,直接接自市政给水管,分别有两个方向进口,管径均为DN150,并设有止回阀,因市政给水压力不足,仅能供至3层,现校区要使用,必需满足供至5层,甲方打算再增加一市政进口,采用无负压变频增压给水设备直接从市政管吸水向校区给水管网增压,问:进口选多大管径,此设备的流量及扬程应选多少?假定外部市政管网的流量满足要求。
答案:A DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
B 需DN300 校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
C DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力
D 需DN300 校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力
22楼
如果校区压力高于市政压力,进口止回阀会关闭
回复
23楼
本人不希望它会关闭
回复
24楼
无负压设备的使用应该得到当地自来水公司的同意,并且室外流量充足!
回复
25楼
那么这个无负压设备就会选的很大,而进口管径也会很大,而其它的几个进口已经没有意义了——出现这个现象,是因为不分区的缘故。
希望你看看我个飞鱼讨论的帖子,你就会明白了。
回复
26楼
假如不分区的化,无负压设备就必需按校区总流量考虑了?B答案能否实现?
回复
27楼
觉得很神奇啊,这种供水方式系统的事情应该在初设或是方案的时候就已经确定下来,而且得到各个部门包括供水部门的同意认可。
现在楼主却是在整个校区建设完成之后才开始考虑这个?不知是什么原因,有什么具体的情况吗?如果这些情况不说明清楚,包括工程进度如何,甲方有什么变态癖好等等都不知的话,呵呵,大家提的意见也是白提呀。
简单说,A和B都可以,只是分区与不分区的区别,至于什么叫分区嘛,如果也不大明白的话,继续问……嘿嘿,不过如果可以另开个送分贴比较好,大家比较有积极性
回复
28楼
根据无负压变频增压给水设备的介绍,方案选A较合适
回复
29楼
看过咯,个人意见保留
嘿嘿,其实没有个人意见!!!!!!!!
回复
30楼
严重同意.如果不利用市政水压,岂不是对资源的浪费!
回复
31楼
我觉得出现楼主说的问题,挺好玩的!房子都盖好了连给水方案都没有定下来,赫赫
无负压设备厂商——选个更大型号的,我们赚得更多
甲方代表—————(1).意见与厂家一致(有回扣)
(2).意见与厂家不同(没回扣)
(3).否定此方案,重新定方案,找厂家(……)
回复