0.6mm压型钢板屋面的一层厂房,但是屋顶设有若干个压型钢板聚碳酸酯板采光带,还要单设避雷带吗?
0.6mm压型钢板屋面的一层厂房,但是屋顶设有若干个压型钢板聚碳酸酯板采光带,还要单设避雷带吗?
2楼
高手顶一顶
回复
3楼
1,分清防雷等级
2,看屋面下方是否有可燃物体。
具体做法见防雷规范4.1.4条文有明确解释
回复
4楼
GB5057-94的第22页
除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
1、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不宜小于100mm。
2、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm。
3、金属板下面有易燃物品时,其厚度……
4、金属板无绝缘被覆层。
回复
5楼
除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
1、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不宜小于100mm。
2、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm。
3、金属板下面有易燃物品时,其厚度……
4、金属板无绝缘被覆层。
回复
6楼
看看标准图集吧,应该是直接引就可以了
回复
7楼
中华人民共和国国家标准
建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
回复
8楼
不要
回复
9楼
照此执行即可。
回复