消防车取水 防冻问题
cm69_cn1
cm69_cn1 Lv.2
2011年02月28日 17:37:43
只看楼主

新疆的一个工程,多层公建,室内、外消防水量,喷淋水量均设在消防水池内,且水池高度为地上4米,请教室外消防管网要不要设,不设的话,消防车取水怎么解决。因为没法像地下水池那样设取水井。寒冷地区,冰冻线-1.0米,室外消火栓和水泵结合器都不好处理防冻问题。建筑物内有采暖,喷淋可否用湿式系统?急!请大家帮忙。

2011年03月01日 11:42:28
2楼
用预作用式系统
回复
tenshin1921
2011年03月02日 10:42:59
3楼
水池外壁上做人孔,考虑消防车可以从室外人孔处吸水,另外,你水池的防冻考虑了吗
回复
fastforever
2011年03月02日 14:50:26
4楼
室外消火栓和水泵结合器的防冻问题:
1、室外消火栓和水泵结合器都可以采用地下式;
2、水泵结合器必须采用墙壁式时,底部设放空装置。
喷淋采用预作用系统。
回复