我厂#2机升压变通过三饶组变压器(220KV\110KV\13.8KV)上网,#1机升压变通过双饶组变压器(110KV/13.8)上网,110K系统为单母线分段,220KV为双母线?#2机的同期点拟这样选择:1.#2主变三侧开关;2.2条220KV联络线(共两条);3.220KV母联;4.110KV母联.请教各位可以吗?

我厂#2机升压变通过三饶组变压器(220KV\110KV\13.8KV)上网,#1机升压变通过双饶组变压器(110KV/13.8)上网,110K系统为单母线分段,220KV为双母线?
#2机的同期点拟这样选择:
1.#2主变三侧开关;
2.2条220KV联络线(共两条);
3.220KV母联;
4.110KV母联.
请教各位可以吗?
免费打赏
liu80906
2006年03月27日 20:40:40
2楼
可以,所有可能的同期点都考虑到了。
回复
tony8628
2006年03月27日 21:13:12
3楼
可以,另外110KV母线上还有没有联络线了?
回复
tnmgfu
2006年04月06日 13:28:45
4楼
凡是两侧有不同电源的断路器都可设置为同期点.