这个用双电源不?
fei198557
fei198557 Lv.4
2011年02月28日 14:50:02
只看楼主

一栋7层的小办公楼,总共不到4000平米。有两个楼梯,一个电梯,这个电梯需要双电源不?请教各位大侠。

一栋7层的小办公楼,总共不到4000平米。有两个楼梯,一个电梯,这个电梯需要双电源不?请教各位大侠。
免费打赏
woheni2010
2011年03月01日 22:49:37
2楼


个人觉得三级负荷,但是如果条件允许 加个双电源
回复
boeing_s
2011年03月02日 08:23:41
3楼
就算电梯不需要,楼梯的疏散照明也一定需要
回复
tony_song
2011年03月02日 08:58:43
4楼
不需要双电源,电梯要保证有掉电平层功能,应急照明灯具自带蓄电池(满足二级负荷要求),照明持续时间不小于60min。
回复
tony_song
2011年03月02日 10:31:10
5楼
参考《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
9.4.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13. 9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
1 一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路;
2 当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时,其供电应符合本规范第13.9.11条的规定;
3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4 采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
自动扶梯和自动人行道宜为三级负荷,重要场所宜为二级负荷。
回复

相关推荐

APP内打开