屋面梁的砼等级改了怎么办?
wengsheng629
2011年02月28日 13:41:06
只看楼主

双坡屋面的结构原本屋面梁设计的砼等级是C35,但在施工的时候,有一条边跨梁用C25的砼,请问这样有没有影响。。。

双坡屋面的结构原本屋面梁设计的砼等级是C35,但在施工的时候,有一条边跨梁用C25的砼,请问这样有没有影响。。。
免费打赏
温员外
2011年02月28日 17:48:21
2楼
若仅仅是梁,配筋影响应该不大。屋顶为何用C35?
回复
wengsheng629
2011年03月01日 08:58:36
3楼
安全方面有问题吗,会不会出现裂缝呢,图集是用C35的砼。
回复
ghostxia
2011年03月01日 09:38:44
4楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。不要完全跟着图集走
PS. 是哪本图集呢?
回复
shxuanru
2011年03月01日 14:08:32
5楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。不要完全跟着图集走
回复
scyuey
2011年03月01日 16:21:52
6楼
为什么会没影响呢?但是不一定会出问题。请设计验算一下咯
回复
天三
2011年03月01日 18:49:33
7楼
坡屋顶,只有恒荷载,只要施工期间没有问题,应该没有问题,与设计沟通一下,不会出问题的。
回复
鲁忠仁
2011年03月01日 20:01:05
8楼
按实际的砼强度重新验算,够了就好。
回复
土木5号
2011年03月01日 20:38:36
9楼
若是预应力梁,恐怕就有点问题了。若是非预应力梁,混凝土强度等级对配筋的影响不是很大,应该不会有什么大影响
回复
sod1999
2011年03月01日 21:33:43
10楼
最好与设计人员沟通一下。梁混凝土强度降低,配筋不变。承载力就降低了,梁的挠度,裂缝都可能不够了。
回复
chenhuigjq
2011年03月01日 23:47:36
11楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。
回复

相关推荐

APP内打开