双坡屋面的结构原本屋面梁设计的砼等级是C35,但在施工的时候,有一条边跨梁用C25的砼,请问这样有没有影响。。。
双坡屋面的结构原本屋面梁设计的砼等级是C35,但在施工的时候,有一条边跨梁用C25的砼,请问这样有没有影响。。。
2楼
若仅仅是梁,配筋影响应该不大。屋顶为何用C35?
回复
3楼
安全方面有问题吗,会不会出现裂缝呢,图集是用C35的砼。
回复
4楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。不要完全跟着图集走
PS. 是哪本图集呢?
回复
5楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。不要完全跟着图集走
回复
6楼
为什么会没影响呢?但是不一定会出问题。请设计验算一下咯
回复
7楼
坡屋顶,只有恒荷载,只要施工期间没有问题,应该没有问题,与设计沟通一下,不会出问题的。
回复
8楼
按实际的砼强度重新验算,够了就好。
回复
9楼
若是预应力梁,恐怕就有点问题了。若是非预应力梁,混凝土强度等级对配筋的影响不是很大,应该不会有什么大影响
回复
10楼
最好与设计人员沟通一下。梁混凝土强度降低,配筋不变。承载力就降低了,梁的挠度,裂缝都可能不够了。
回复
11楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。
回复