比如相同的截面材质,相同的护套和绝缘材料(比如都是YJV),电缆本身电压等级越高(不是实际用在系统中的标称电压),载流量就越低?
比如相同的截面材质,相同的护套和绝缘材料(比如都是YJV),电缆本身电压等级越高(不是实际用在系统中的标称电压),载流量就越低?
22楼
楼上说的有道理.
回复
23楼
回复
24楼
1~3KV三芯交联聚氯乙烯空气电缆空气中敷设
电缆导体截面(mm2)铝 铜
25 91 118
35 114 150
50 146 182
70 178 228
95 214 273
120 246 314
150 278 360
185 319 410
240 378 483
300 419 552
400
500
630
10KV三芯交联聚氯乙烯电缆敷设(电缆材质为铝)
电缆导体截面(mm2) 空气中 直埋
16
25 100 90
35 123 110
50 146 125
70 178 152
95 219 182
120 251 205
150 283 223
185 324 252
240 378 292
300 433 332
400 506 378
500 579 428
回复
25楼
1~3KV三芯交联聚氯乙烯空气电缆直埋敷设
电缆导体截面(mm2) 铝
25 91
35 113
50 134
70 165
95 195
120 221
150 247
185 278
240 321
300 365
400
500
630
参考文献:《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》
回复
26楼
载流量相同,绝缘等级不同,耐压不同。
回复
27楼
同意9楼的说法,电压等级越高,绝缘层越厚,电缆的散热降低,电缆载流量会有微小差别。
回复
28楼
载流量是一样的,与电压高低没有关系。
回复
29楼
看这位网友发的帖子内容,载流量还是有区别的阿
回复
30楼
截流量会相同吗?看看低压电缆和高压电缆的绝缘层,高压电缆的那么厚,会影响到散热,载流量要降低。
回复
31楼
我个人认为高压当然是电流小了,主要是传送功率呀,,高压送电嘛。。当功率一样时,电压高的电流就小呀。
回复