先扔砖头住宅的一些做法:上海地区生活泵房及室外给水由自来水公司施工,设计前期需要征询自来水公司意见。水泵房的数量一般按照服务半径150m,服务建筑面积4万m2考虑;浦东、市南自来水公司支持选用无负压设备(箱式泵站),市北自来水公司不同意采用无负压设备;浦东自来水公司支持所有的建筑采用水池-变频泵供水方式,市北自来水公司只有十三层以下住宅可以采用水池-变频泵供水方式。接市政污水管的检查井由市政部门施工。
先扔砖头
住宅的一些做法:
上海地区生活泵房及室外给水由自来水公司施工,设计前期需要征询自来水公司意见。水泵房的数量一般按照服务半径150m,服务建筑面积4万m2考虑;浦东、市南自来水公司支持选用无负压设备(箱式泵站),市北自来水公司不同意采用无负压设备;浦东自来水公司支持所有的建筑采用水池-变频泵供水方式,市北自来水公司只有十三层以下住宅可以采用水池-变频泵供水方式。接市政污水管的检查井由市政部门施工。
2楼
供水部门意见:
(1)生活水泵不可直接从市政给水管道直接抽取;消防水源一般由消防泵、喷淋泵从市政给水管道直接抽取,消防水平时不被动用,不得设置单独消防水池、消防水箱,以防出现水质问题。
(2)街坊出泵管不允许跨越市政道路,需另设泵房。
(3)建筑内的公建(包括办公、商场和饭店等)供水系统必须与住宅供水系统分开设置和计量。
(4)原则上高度相同的建筑才能由同组水泵供水;如果建筑物高度之差大于或等于2层,应分设水泵供水(层高以2.8m计)。
(5)3层及以下建筑,可利用城市供水管网水压自然上水;高层建筑须采用屋顶水箱上行下给的供水方式。如地区供水条件良好,具备二路供电条件,且获得消防部门批复,亦可采用水池-变频泵供水方式。
(6)生活水池+水箱容积不小于加压部分最大日用水量的40%。
回复
3楼
住宅设计标准(DGJ08-20-2007)相关规定:
10.0.1条 住宅每人最高日生活用水定额不应小于230L。
10.0.3条 多层住宅宜采用变频恒压供水方式。
10.0.5条 每户表前的静水压力不应小于100 KPa,当顶层为跃层时,表前的静水压力不应小于130 KPa。
10.0.8条 生活饮用水池、水箱内的贮水48h内不能得到更新时,应设置消毒装置。水池、水箱的溢流管出口应设防虫网罩。水池、水箱的人孔盖应加锁。
10.0.14条 四层及四层以上住宅,卫生间连接坐便器的污水立管,宜设置专用通气立管并隔层设连通管。如采用单立管特殊配件或管道时,可不设专用通气立管。
10.0.15条 废水立管、污水立管应暗敷;给水管、热水管宜暗敷。管道不宜靠近卧室内墙布置。
10.0.18条 居住区域内埋地污水管、雨水管应采用塑料管。
回复
4楼
民用建筑水灭火系统设计规程(DGJ08-94-2007)相关规定:
5.4.7条 消防泵从市政给水管上直接吸水时应在吸水管的起端设倒流防止器。
5.5.4条 建筑的室外消火栓、阀门井、消防水泵接合器等设置点应设置相应的永久性固定标志。
6.4.15条 当消防泵直接从市政管网吸水时消防泵的扬程宜扣除市政管网的最低水压计算,最低水压按0.1 MPa计。并宜以市政管网该处的最高水压校核。
6.5.4条 高位消防水箱宜设置在建筑的最高处,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷水强度;并应保证室内消火栓给水管网能充满水,对超高层建筑应保证最不利点的室内消火栓静水压力不小于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述要求时,消防给水系统应设局部稳压设施。
6.5.9条 高位消防水箱的出水管应设止回阀和阀门。消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应分别设置出水管(消防泵合用的除外),且接自动喷水灭火系统用的出水管应在报警阀前接入管网。
6.5.10条 高位消防水箱向消火栓给水系统和自动喷水灭火系统供水的管径应为:向消火栓给水系统供水的管径不应小于80mm,向轻危险级、中危险级建筑的自动喷水灭火系统供水管径不应小于80mm,向严重危险级建筑的自动喷水灭火系统供水管径不应小于100mm。
7.2.2条 消防电梯前室应设室内消火栓,该消火栓可作为普通的室内消火栓使用。
7.2.4条 居住建筑、多层公共建筑和高层建筑的裙房可利用上、下层的室内消火栓的充实水柱到达,高层公共建筑和超高层建筑应保证室内同层消火栓水枪的充实水柱到达。
7.2.10条 住宅建筑内的消火栓箱内可仅设消火栓,不设水枪和水带,但应设消防软管卷盘。
7.2.11条 建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标志。
回复
5楼
希望大家能总结自己的点点滴滴
回复
6楼
这个是全市都这么要求的?
我现在知道市北是这么要求的
回复
7楼
目前我接触的就是这么多,说得不一定全面
希望有老法师指点
回复
8楼
回复
9楼
各个地方规范多有区别,特别是消防规范
上海的消防规范是有自己的独特之处,但是其它地方参照的不多!
回复
10楼
挺好,学习了。
有当地规范下载么?
回复
11楼
多学习学习一下
回复