地源热泵垂直地埋管每米换热量应取多少瓦!
看蒲公英飘过
2006年03月25日 19:30:33
来自于中央空调
只看楼主

我想请教一下,地源热泵垂直地埋管每米换热量可以做到多少瓦?那位大虾给解释一下! 各地区差异是否很大?双U单U的差异?井深的差异?小弟这儿先谢了!

我想请教一下,地源热泵垂直地埋管每米换热量可以做到多少瓦?那位大虾给解释一下!

各地区差异是否很大?双U单U的差异?井深的差异?

小弟这儿先谢了!
免费打赏
rqb1190@co163
2006年08月16日 21:38:29
12楼
地源热泵设计、施工、技术交流区QQ群:28590127
回复
rqb1190@co163
2006年08月16日 21:39:52
13楼
浙江的地源热泵市场那家B点:美意还是西亚特
回复
xuqunli1971
2006年08月23日 15:01:59
14楼
目前,我在弄地埋管项目。那要请教一下上面诸位大侠,井与井之间最小间距控制多大为好。。
回复
rqb1190@co163
2006年08月24日 11:24:00
15楼
4-5m
回复
wuxf1116
2006年09月30日 10:50:06
16楼
每个地区的换热量是不一样的,在最终的设计方案确定前是需要做实验来测单孔每延米的换热量的.我们做的工程都是下的双U管,每米的换热量是相对于换热孔来说的,不是对HDPE来说的.在北京有的地方的换热量可以上到80W/M,孔与孔的间距要根据你的井的深度来确定,最好保持在5米左右,一方面不影响孔与孔间的换热效果,一方面不容易打穿,井深我们做的项目70-150米都有,主要是根据地层和有无足够的布孔空间来定.
我希望和大家交流,我的QQ号23760604
回复
hyt780826
2006年12月16日 16:52:33
17楼
北京朗鑫达地源热泵钻孔工程技术有限公司是中国国内最早从事地源热泵室外换热系统钻孔施工的专业公司,于2002年完成了北京第一座地源热泵空调工程室外换热系统的钻孔施工,公司从成立之初就树立了成为行业专家的目标,公司全体员工为实现这一目标进行着不懈的努力。
  目前公司拥有各种类型钻探机械,具有在任何地质条件下钻孔施工的能力。公司已实施地源热泵室外换热系统钻孔施工项目共计56个,建筑面积累积达20万平方米,覆盖东北、西北、华北、华中、华南、华东等20于省市,与国内26家地源热泵空调系统总包公司建立了战略合作关系。公司不但掌握了地源热泵室外换热系统钻孔施工的核心技能,积累了丰富的工程经验,而且拥有地源热泵室外换热系统专业设计人员,参与了《地源热泵系统国家技术标准》及《地源热泵国家标准图集》的研究工作,拥有专业设计模拟软件(GLD),专业测试仪器,可为地源热泵空调系统总包公司提供从室外换热系统方案初步设计、室外换热系统深化设计、深层岩土热物性测试、数据整理、钻孔施工至完成室外换热系统全部施工的专业化的服务。
  朗鑫达公司以其专业的技术,高品质的服务,在行业内树立起了良好的品牌知名度。在未来的发展中,公司还将继续秉承技术+管理的理念,不断提升自身的技术与管理水平,公司目前正致力于组建中国国内最专业的室外换热系统的钻孔施工队伍,希望能够和空调系统总包公司在相关领域相互合作,共同开发中国国内市场。
www.lxdgshp.com
回复
xiaoxiao52
2007年01月14日 08:59:53
18楼
新兴的节能环保型产业
回复
flywithhot
2007年03月19日 15:36:44
19楼
天津地区,一般单u ,每延米换热量50-65。 一般我们计算垂直埋管 每kw1.6-7.3m2
竖井深度50-100米
回复
ltrlcjm
2007年03月19日 17:19:14
20楼
双u比单u换热面积高30%,但是管内换热不一定高;应该先做测试孔测试,或用软件计算或用传热学计算公式分析一下。
测试只要由水泵、热量表、(电表)、温度控制器、计时器、电加热管等就可以完成。
回复
mxsilence
2008年07月02日 14:50:52
21楼
学习了,好多高人啊
回复

相关推荐

APP内打开