我想请教一下,地源热泵垂直地埋管每米换热量可以做到多少瓦?那位大虾给解释一下! 各地区差异是否很大?双U单U的差异?井深的差异?小弟这儿先谢了!

我想请教一下,地源热泵垂直地埋管每米换热量可以做到多少瓦?那位大虾给解释一下!

各地区差异是否很大?双U单U的差异?井深的差异?

小弟这儿先谢了!
免费打赏
z13784793004
2006年03月26日 09:28:48
2楼
保守点每米换热量35W,一些资料为60W。天津地区井深不超过100M,单U管,打井要求高一点PE管下管我们由厂家做。
回复
jgzwr
2006年04月03日 11:46:40
3楼
不能按经验值来算,需要打实验井做热响应实验.北方地区60瓦一般可以.WWW.HUNDRED.COM.CN
回复
coolheating
2006年04月03日 13:08:22
4楼
是每米井深还是每米管长啊?
回复
mushan_4
2006年04月03日 14:43:03
5楼
我们实际做的,每口井7KW左右,双U型管,井深100m.但设计上说每米PE管至少有35W,那样双U型PE管就是14KW,比实际多一倍!
回复
看蒲公英飘过
2006年04月15日 11:54:20
6楼
谢谢各位大虾指点!!
小弟不禁感激~!
回复
darktime
2006年04月15日 14:36:19
7楼
35w 这样保守,因为如果你做得不够多那么就会产生问题,而换热量保守估计只会让你的换热效果更好!!
回复
ttn_001
2006年04月23日 20:40:32
8楼
无论在南方和北方,每延米多少取热量和放热量是不一样。这个精确的提法也是不正确的。流速、温度都会影响这二个参数。另外双U的放、吸热量并不是单U的二倍。我对我实施的一个4万平方的地源热泵跟踪了三年,发现地下温度及换热量每年都有一些差异。最稳妥的做法是在实际工程前做一个换热测试。
回复
z726
2006年06月19日 16:06:25
9楼
请教:如何进行换热测试?
回复
ttn_001
2006年06月19日 20:44:39
10楼
就是请专业公司来钻几个孔,埋管后利用专用设备进行放热和吸热实验,得出实际数据.
回复
tigercxj
2006年06月20日 21:49:21
11楼
各地方的换热量都是不同的,双u比单u最多多五分之一,在浙江,一般每米井深不超过60瓦
回复