八层综合楼的自喷问题
zxh
zxh Lv.5
2002年11月10日 20:49:22
只看楼主

八层综合楼,高度31.5m,一二层设中央空空调,一 二层设自喷,上面六层要设吗?(上面六层均为办公)按>7.6.3连一 二层都不需设?按>8.7.1,一 二层需设?我该执行哪个规范?

八层综合楼,高度31.5m,一二层设中央空空调,
一 二层设自喷,上面六层要设吗?(上面六层均为办公)
按>7.6.3连一 二层都不需设?
按>8.7.1,一 二层需设?我该执行哪个规范?
免费打赏
zxh
2002年11月10日 21:06:54
2楼
没人知道吗?
回复
ah-wangjun
2002年11月10日 21:40:19
3楼
至少一、二层要设
回复
zj2002
2002年11月10日 21:51:15
4楼
根据高规一二层设自动喷洒系统因为三层以上为办公室只在走道和其他公共场所设自动喷洒.
回复
zxh
2002年11月10日 22:19:37
5楼
不超过的高层走道要设吗?
回复
zxh
2002年11月10日 22:20:15
6楼
32M以下啊!
回复
yuanh2002
2002年11月11日 11:30:54
7楼
一二层设。
回复
zhanghui9828
2003年01月06日 21:33:36
8楼
据建规8.7.1规定设有空气调节系统的旅馆,综合办公楼的走道,办公室,餐厅,商店,库房和无楼层服务台的客房设自喷,那一二层的用途是否属于上属几种,属于设,否则不设
而三层以上应按二类高层民用建筑中的商场营业厅,展览厅,可燃物陈列室设自喷来考虑设否
回复
wsf2002
2003年01月06日 21:55:00
9楼
如果是普通办公可以不设自喷
回复

相关推荐

APP内打开