由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年02月27日 20:40:00
只看楼主

由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?发现有的是四根,有的是五根,能说说为什么?(当地供电采用TN系统)。哪种形式好?

由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?发现有的是四根,有的是五根,能说说为什么?(当地供电采用TN系统)。哪种形式好?
免费打赏
zxy0117
2011年02月27日 22:18:48
2楼
TN系统细分:1.PE线和N线分开的系统,2.PE线和N线合二为一得系统。这就是你看到有的地方时四根线,有的地方时五根线的原因。没有哪个更好,只是看当地采用的哪种系统。
回复
renzibinde
2011年02月27日 23:34:50
3楼
这个一般和设计有关,有要求TN-S,有要求TN-C-S的,四线的可以省一点钱吧
回复
newplancn
2011年02月27日 23:43:33
4楼
用 TN-C-S 的多
回复
土财主
2011年02月28日 08:44:38
5楼
如果园区与小高层是二个独立的建筑,应采用TN-C-S系统。如果园区与小高层是整体的建筑,应采用TN-S系统。
回复
yinhuixiayan2004
2011年02月28日 22:22:18
6楼
TN-S TN-C-S
回复
蛋腚
2011年03月01日 09:10:55
7楼
如果只知道当地室外供电系统是TN-C系统,园区箱变由供电局负责,箱变距小高层的距离不能确定,这种情况下,设计小高层时,小高层配电室的进线是四根还是五根?
回复
wztjms
2011年03月01日 16:28:02
8楼
TN-C-S的,四线的可以省一点钱
回复
jianzhudianqic
2017年09月13日 15:39:08
9楼
如果只知道当地室外供电系统是TN-C系统,园区箱变由供电局负责,箱变距小高层的距离不能确定,这种情况下,设计小高层时,小高层配电室的进线是四根还是五根?

TN-C-S的,四线