我做的一个工程,空调面积207平米,地上两层地下一层。冬天制冷夏天制热,每平米冷量115W主机选择22KW的地源热泵。厂家技术人员到现场说主机、风盘选型全部过小,冬天制热只会2-3个房间达到温度,只好加10KW辅助电加热。室外为打井换热方式,正常打井为一抽两回三口井,但是为降低成本只打了一口抽水井循环完毕的冷却水排入下水道。自我感觉很不满意。地源热泵空调方式我感觉国内很不成熟,尤其是打井方式。通过此工程感觉会产生一系列问题。我在天津地区。请各位大侠给予指点。地源热泵工程应该如何做。哪种方式最理想最能达到预期效果。
空调面积207,你选22KW的机组,的确不太高,况且现在的机组实际制冷热量很难达到它标定值的。
你说的是水源热泵。
把循环的冷却水排入下水道,这样做太浪费能源了。
回复
13楼
我发现一个好网站,里面有海量的企业管理、时间管理、人力资源管理、策略规划、领导力、执行力、古代国学、亲子教育、演讲口才等等等视频学习下载,太好了!地址是:http://shanghai.yoao.net/default.asp?id=aoso 不是病毒!
回复
14楼
坚决反对,为了保护环境减少排放才选用地源热泵系统,可你怎么能让地下水白白浪费呢,抽取不能恢复的地下水只为了当冷却水使,可惜不能骂人,要不然。我是当甲方的,建设项目可以追求最大利益,用最少的钱干最多的事,可这么干简直是**,要有原则的。省钱可以用别的供冷方式,给子孙后代留点资源和环境吧。要是没解释清楚或者自己就不清楚就是你的问题,另外水务局不管吗,不罚吗?
回复
15楼
同意!
回复
16楼
不是把?单井回灌?
回复
17楼
强烈支持,这种节省成本的公司就不要做项目了,害人害己!
回复
18楼
想了解更多的地源热泵,水源热泵信息请登陆华清集团网站www.hqgroup.华清集团创建与1997年,经过10年的不懈努力,现已发展成为一个以地下清洁能源开发利用为核心,经营领域涉及地热及多种相关行业的综合性集团企业,积累了大量有价值的地质数据和施工经验...... 欢迎大家和我交流QQ23760604
回复
19楼
请分清水源和地源的关系再发帖
回复
20楼
久不上论坛,看来是热闹多了!楼主所提问题太模糊,机组22KW,是什么概念,是水源热泵工况吗?
回复
21楼
大家好,我们公司刚做了地源热泵系统空调,但现在在验收之后,室外管出现了漏水的现象,请各位业内人士帮忙想一下,现在市场上有没有超声波之类查漏的仪器呢,现在我真的是束手无措……
回复