地源热泵选型问题
z13784793004
2006年03月25日 11:11:36
来自于中央空调
只看楼主

我做的一个工程,空调面积207平米,地上两层地下一层。冬天制冷夏天制热,每平米冷量115W主机选择22KW的地源热泵。厂家技术人员到现场说主机、风盘选型全部过小,冬天制热只会2-3个房间达到温度,只好加10KW辅助电加热。室外为打井换热方式,正常打井为一抽两回三口井,但是为降低成本只打了一口抽水井循环完毕的冷却水排入下水道。自我感觉很不满意。地源热泵空调方式我感觉国内很不成熟,尤其是打井方式。通过此工程感觉会产生一系列问题。我在天津地区。请各位大侠给予指点。地源热泵工程应该如何做。哪种方式最理想最能达到预期效果。

2006年03月26日 20:36:34
2楼
哪位大哥帮帮忙,响应一下。
回复
张三
2006年03月26日 21:02:21
3楼
连打井的成本也要省,还有什么好说的?
回复
mfindgood
2006年03月27日 04:02:20
4楼
本人在天津,做过类似的工程,你可以来电交流022-85830168。
回复
gooddisc
2006年03月27日 10:41:44
5楼
其实一口井就够了,单井回灌技术也必较的成熟。有什问题和我交流!
回复
gooddisc
2006年03月27日 10:43:18
6楼
单井回灌啊,没必要打三口井,不过没地下水的话就。。。。
回复
z13784793004
2006年03月27日 17:23:11
7楼
请教:单井回灌技术的详细方案。再这里先谢过了。
回复
jgzwr
2006年04月03日 11:20:06
8楼
可以和我联系010-64475027市场部 张.我们公司有丰富的资源愿和您合作.
际高公司 WWW.HUNDRED.COM.CN
回复
ttn_001
2006年04月23日 19:51:41
9楼
单井回灌指的是在有些地区地下水层有隔层的情况下,采用一种钻井工艺,但实际上这是一种欺骗性的方式。实际上是会带来一些地质结构上的破坏及影响机组冷却水侧的进出水温度。因此建议不要采用。
回复
ysd-1980
2006年04月24日 09:11:54
10楼
不防试一试污水源,就是城市未经处理的污水做为热泵的冷热源
回复
wbz-13
2006年06月04日 14:22:57
11楼
10楼的大侠能否把情况说的在详细一点。最好发wbz-13@tom.com