生产线配电总柜设计 问题
xumf1985
xumf1985 Lv.2
2011年02月26日 17:29:11
只看楼主

产线需要设计个低压配电柜(三相380V),尺寸为2200*1000*800,共有7台用电设备。其中4台相同的设备再用一个总断路器。选用施耐德的断路器。7台用电设备分别为:A:50A;B:100A;C:258A;D1~D4:4*142A。请问怎么选型呢?下面是我设计的系统图和柜内布置图,请各位指正。

2011年02月26日 18:14:40
2楼
最后张图这样排 出线电缆好接吗?

干嘛不前后排..
回复
清秋
2011年02月26日 18:31:12
3楼
可以前后装配。。
回复
xumf1985
2011年02月26日 18:35:45
4楼
最后那张图我想用梯形的方式排列(上下俩层交错),应该不用前后排吧。还有选用什么样的施耐德断路器啊?谢谢各位。明天就要出方案了,急
回复
xumf1985
2011年02月26日 18:46:58
5楼
大家帮我出出主意啊
回复
xumf1985
2011年02月27日 07:47:55
6楼
没人回答吗?
回复
liqing126
2011年02月27日 11:44:08
7楼
找个成套厂家给你做了就可以了吗
回复
xiongqi010
2011年02月28日 14:54:18
8楼
最好前后装 装在同一面 排不好走
回复
xiongqi010
2011年02月28日 14:59:33
9楼
装两个柜 第一个柜子装一只框架断路器作为进线柜,其余出线装在一个柜体内作为出线柜。装一个柜子不行
回复
z1g2d3
2011年03月23日 06:44:35
10楼
排列的还是不错的
回复

相关推荐