断路器能拉断(熄灭)电弧的电流值。
回复
3楼
分断电流是指断路器的正常开断回路短路电流的能力,正确名字是断路器额定开断电流,单位是KA。一般校验它应当大于被开断回路的计算短路电流值,如果回路的短路电流值接近断路器开断电流值,根据IEC的规定,应当继续校验回路短路电流中的直流分量,要求直流分量不能大于短路电流交流分量的20%,如果大于20%,应当将大于的部分加到交流分量上来校验开关的开断能力。
当断路器开断电流与回路短路电流非常接近而又无法找到更大分断能力的断路器时,可以按断路器实际开断时间来校验其分断能力,由于短路电流是急剧衰减的,到断路器实际开断时间时(大约0.1S),断路器实际开断电流已经变小,可以保证安全断开。但是此状况中,开关的动、热稳定必须按短路电流零秒值进行校验。