柱钢筋偏位该如何解决?
jinhaiguhong0901
Lv.2
2011年02月26日 10:00:12
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
浇筑完剪力墙和柱时,在进行首层放线时发现有几根柱钢筋偏位大概有5公分,该如何解决?柱是700*700的,请高手指教。
浇筑完剪力墙和柱时,在进行首层放线时发现有几根柱钢筋偏位大概有5公分,该如何解决?
柱是700*700的,请高手指教。
免费打赏
y661428
2011年02月26日 11:02:00
2楼
03g101-1第38页。
回复
cuishengchun123
2011年03月01日 13:57:45
3楼
按照正确的位置矫正就可以了,50mm的偏差没有多大问题
回复
1982021881202891
2011年03月17日 06:01:34
4楼
把下面混凝土结构向下凿使柱钢筋露出一部分将钢筋向内搬,但最大角度为1比5,宽比高,使钢筋达到楼层标高时已在柱子线内为标准。