高压电缆可以在低压中使用?
hst
hst Lv.3
2011年02月26日 08:33:57
只看楼主

以前有见过文章,说是高压电缆不能用在低压场所.可问题是现剩余了高压电缆,总不好当废铜回收,知道电缆头不好做外,还有什么原因是不能降压使用的理由?降压降截面使用总归可以吧.有这样用过的吱个声.

以前有见过文章,说是高压电缆不能用在低压场所.可问题是现剩余了高压电缆,总不好当废铜回收,知道电缆头不好做外,还有什么原因是不能降压使用的理由?降压降截面使用总归可以吧.有这样用过的吱个声.
免费打赏
掌中兲坣
2011年02月26日 09:06:44
2楼
按照常理来说,应该是可以用,只要满足截面载流量的要求就行了,不过没有零线,比较费劲,而且,用在低压场合的话,也难免有些大才小用了!
回复
lmy555828
2011年02月26日 10:18:29
3楼
当然可以用阿,怎么不能用,选择方法是一样的,按载流量选择,按压降效验。
回复
warcloud
2011年02月26日 12:42:33
4楼
高压电缆有剩余?怎么剩余的?是上次用过剪断的还是多买了一段,我记得以前老师傅说高压电缆有多少就放多少 不能再中间截断 具体原因我不是很清楚 请哪个高人解答一下
回复
st0606
2011年02月26日 16:03:48
5楼
可以用,不过有点浪费,而且没有零线,钱多点推荐使用,呵呵
回复
zhband66
2011年02月26日 16:20:09
6楼
截流量够当然能用了。。。。。。。
回复
lch999
2011年02月26日 19:58:53
7楼
未用过,
高压电缆接驳,供电局也会做的,反正以后是供电局自己维护。
回复
jszhhy
2011年02月26日 23:11:16
8楼
可以用,绝缘性能更好,只是要看是不是要增加一路零线。
回复
lingxuct
2011年02月27日 09:56:39
9楼

电缆敷设总在头上放点余量,防止电缆头重做时长度不够。

有时,电缆敷设前采购的长度总会比实际多一点,如长出10多米,截断下来也没什么用了,所以,还是让它留着。

多余的高压电缆,有的可能是换下来的,有的是使用时间长了(如30多年了),故障频发(局部击穿现象多次发生)而换出来了。

由于高压电缆的主绝缘层较厚,高压上不能用了,但在380/220V系统使用,绝缘电阻足足有余!所以,想用在低压上也是未尝不可,但在低压使用中应考虑(或注意)什么呢?

一、高压电缆的主绝缘层较厚,散热条件比一般低压电缆差,载流量要降低一点。

二、高压电缆只有三芯,其钢铠和屏蔽层不能当作N线用!

三、高压电缆主绝缘层外有半导电层,在电缆头上一定要剥掉一定长度(爬电距离),保证相间安全距离。
回复
xiaogejx
2011年02月27日 10:49:02
10楼
1)满足截面要求,降两个等级使用。
2)用于380V中性点不接地系统。
3)如果有照明就应该再找一条其他电缆代替零线。
回复